Все хорошо.Только зачем выключатели S3;S4  на розетки? Они максимум на 6 А ,а розетки  на 10 А или 16 А и автомат который их защищает на 16А ,он отключится только если ток через него будет 1,25*16=20А ,в течении 30 мин,так что  выключатели S3;S4 просто по выгорают или по плавятся.
  Для ламп дневного света достаточно одного двойного выключателя ,на 2 лампы и на одну.
  У вас есть подвал в гараже?