Электрификация > Аварийная ситуация

Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!

<< < (5/12) > >>

danilll:

--- Цитировать ---danilll, они пытались взвести автомат несколько раз!!! И фейерверк я наблюдал неслабый!
--- Конец цитаты ---
Это говорит о том,что фаза и заземление были на разных контактах автомата,и замыкало только в момент попытки его  включить,теоретически,такой переходный процесс может создать перенапряжение.
Вообще,щит свиду очень акуратный,но не соблюдена расцветка проводов ввода трёх фаз и нейтрали,да от корпуса щита(т.е. заземления),идут провода почти всех цветов. Вот и напутали.
Ткните на фотке,где автомат на вашу линию,и желательно на провода,которые идут к вам.

Дмитрий Н:
Вот жила, которая была удалена ими из автомата после фейерверка

Дмитрий Н:
На моём автомате теперь присутствует одна жила. На соседних /слева вверху/-две.

Skeptik:
А как обстоять дела в квартирном щитке?

KREDO:
Скорее всего у тебя в комнате в разводящей эл. проводке,рабочий ноль (синий)и заземляющий (чёрный)провода имеют контактное соединение.Отсюда и КЗ.при включении автомата.Обрезав чёрный провод,электрики его устранили.Эл.снабжение комнаты восстановилось.