Электрификация > Аварийная ситуация
Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!
Дмитрий Н:
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, помогите разобраться! При замене электрического щита в коридоре /общежитие/, горе-электрики посадили на мой автомат "фазу" и "землю". / По стечению обстоятельств, "фазовая" жила коричневого цвета, а "земля"- чёрного. Данный факт я выяснил, разобрав розетки и щиток с автоматами в квартире./ По окончании работ электрики несколько раз пытались "взвести" мой автомат в коридоре, что не получалось. В это время в моём телевизоре происходили выстрелы. В то-же время "стрелял" и компьютер, подключенный кабелем HDMI к телевизору. Исход: Сгорела видео-звуковая плата в телевизоре, оплавился кабель HDMI, сгорела видеокарта в компьютере. Никто из соседей больше не пострадал. Управляющая компания согласна идти на компромисс только после заключения независимой экспертизы. Экспертиза в тупике: блоки питания обоих приборов в рабочем состоянии. Как быть?
Shturman:
--- Цитировать ---горе-электрики посадили на мой автомат "фазу" и "землю"
--- Конец цитаты ---
Для меня не понятна эта фраза. Они что на одну клему подключили и фазу и землю?
Дмитрий Н:
Да. На одну клемму две жилы. При этом у соседей на автоматах такое-же подключение. Электроснабжение моей квартиры пришло в норму только после того, как они при мне отключили и выкусили чёрную жилу.
dcent25:
Совсем запутали ,сначала синяя ,коричневая ,а потом выкусили черную.
Свет то в квартире есть ?
Если я правильно понял в квартиру уходит три провода?
Синий (земля ) ,коричневый(фаза )и черный (зануление) так?
Дмитрий Н:
Синий -"0", коричневый- "фаза", чёрный- "земля".
Навигация