Электрификация > Аварийная ситуация

Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!

<< < (2/12) > >>

Дмитрий Н:
Света не было, пока не выкусили.

dcent25:
Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив  отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .


--- Цитата: Дмитрий Н от 24.01.2013, 17:48:13 ---Света не было, пока не выкусили.

--- Конец цитаты ---

Откуда ? Провод идущий в квартиру?

Shturman:

--- Цитировать ---Да. На одну клемму две жилы
--- Конец цитаты ---
Если действительно фаза и земля были подключены на одну клему автомата, то сгоревшый телек и комп это еще вы легко отделались. Это ведь означает, что на каждом корпусе прибора была бы фаза. И касание металического корпуса в этом случае равноценно касанию фазного провода сети. Могло и зашибить. Это, если вы правильно описали ситуацию.

Дмитрий Н:

--- Цитата: dcent25 от 24.01.2013, 17:49:24 ---Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив  отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .


--- Цитата: Дмитрий Н от 24.01.2013, 17:48:13 ---Света не было, пока не выкусили.

--- Конец цитаты ---

Откуда ? Провод идущий в квартиру?

--- Конец цитаты ---
1. Думаю, о двух фазах речи идти не может, поскольку блоки питания работают. Электрики  подключили "фазу" и "землю" на одну клемму автомата по подобию соседних квартир, которые, по-видимому, запитаны без "земли". И у них две жилы /чёрный и коричневый в паре/ выполняют функцию "фазы".  2. Света не было потому, что они несколько раз пытались взвести автомат, на который подключили "фазу" и "землю" одновременно, совершенно не подозревая, что есть такое понятие, как розетка с заземляющей клеммой. 3.После того, как у одного из "спецов" зуммер указал на наличие напряжения в моей розетке с ВЫКЛЮЧЕННЫМ АВТОМАТОМ В ЩИТЕ, они скоренько удалили "лишнюю" жилу моего кабеля из автомата, и сбежали!  Свет есть. Все приборы запустились, кроме телевизора и компьютера.

Дмитрий Н:

--- Цитата: dcent25 от 24.01.2013, 17:49:24 ---Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив  отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .


--- Цитата: Дмитрий Н от 24.01.2013, 17:48:13 ---Света не было, пока не выкусили.

--- Конец цитаты ---

Откуда ? Провод идущий в квартиру?

--- Конец цитаты ---
Уважаемый dcent25, будьте так любезны, покажите схематически "в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив  отключенных (в дежурном режиме)блоков питания" .