Электрификация > Аварийная ситуация
Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!
Дмитрий Н:
Света не было, пока не выкусили.
dcent25:
Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .
--- Цитата: Дмитрий Н от 24.01.2013, 17:48:13 ---Света не было, пока не выкусили.
--- Конец цитаты ---
Откуда ? Провод идущий в квартиру?
Shturman:
--- Цитировать ---Да. На одну клемму две жилы
--- Конец цитаты ---
Если действительно фаза и земля были подключены на одну клему автомата, то сгоревшый телек и комп это еще вы легко отделались. Это ведь означает, что на каждом корпусе прибора была бы фаза. И касание металического корпуса в этом случае равноценно касанию фазного провода сети. Могло и зашибить. Это, если вы правильно описали ситуацию.
Дмитрий Н:
--- Цитата: dcent25 от 24.01.2013, 17:49:24 ---Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .
--- Цитата: Дмитрий Н от 24.01.2013, 17:48:13 ---Света не было, пока не выкусили.
--- Конец цитаты ---
Откуда ? Провод идущий в квартиру?
--- Конец цитаты ---
1. Думаю, о двух фазах речи идти не может, поскольку блоки питания работают. Электрики подключили "фазу" и "землю" на одну клемму автомата по подобию соседних квартир, которые, по-видимому, запитаны без "земли". И у них две жилы /чёрный и коричневый в паре/ выполняют функцию "фазы". 2. Света не было потому, что они несколько раз пытались взвести автомат, на который подключили "фазу" и "землю" одновременно, совершенно не подозревая, что есть такое понятие, как розетка с заземляющей клеммой. 3.После того, как у одного из "спецов" зуммер указал на наличие напряжения в моей розетке с ВЫКЛЮЧЕННЫМ АВТОМАТОМ В ЩИТЕ, они скоренько удалили "лишнюю" жилу моего кабеля из автомата, и сбежали! Свет есть. Все приборы запустились, кроме телевизора и компьютера.
Дмитрий Н:
--- Цитата: dcent25 от 24.01.2013, 17:49:24 ---Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .
--- Цитата: Дмитрий Н от 24.01.2013, 17:48:13 ---Света не было, пока не выкусили.
--- Конец цитаты ---
Откуда ? Провод идущий в квартиру?
--- Конец цитаты ---
Уважаемый dcent25, будьте так любезны, покажите схематически "в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив отключенных (в дежурном режиме)блоков питания" .