Электрификация > Аварийная ситуация

Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!

<< < (4/12) > >>

dcent25:
+ ошибка

Дмитрий Н:

--- Цитата: danilll от 24.01.2013, 20:36:06 ---
--- Цитата: Shturman от 24.01.2013, 18:04:05 ---
--- Цитировать ---Да. На одну клемму две жилы
--- Конец цитаты ---
Если действительно фаза и земля были подключены на одну клему автомата, то сгоревшый телек и комп это еще вы легко отделались. Это ведь означает, что на каждом корпусе прибора была бы фаза. И касание металического корпуса в этом случае равноценно касанию фазного провода сети. Могло и зашибить. Это, если вы правильно описали ситуацию.

--- Конец цитаты ---
фаза замкнутая с землёй это короткое замыкание(если заземление нормальное),и приводит к отключению защиты на линии. Но а если там в держатель предохранителя забит кусок шины,или трубы,,или ещё какая то железяка,то после соединения фазы с землёй ,вылетает небольшой аналог шаровой молнии,а потом сп проводов стекает изоляция,и они сгорают.

--- Конец цитаты ---
danilll, они пытались взвести автомат несколько раз!!! И фейерверк я наблюдал неслабый!

dcent25:
Оплетка экрана антенны имеет не малое сечение ,да и на кабеле HDMI оплетка(экраны)  тоже сразу не перегорит..

Посмотрите на гнезда телевизора ,где бил подключен шнур и на гнездо антенны и сам штекер антенны..

Дмитрий Н:
Антенна, её кабель и разъём для антенны в телевизоре не повреждены. Шнуры питания от сети 220 В и их разъёмы тоже без повреждений. Заземление на розетках в данный момент отсутствует/проверил/. Моя жила "PE" в общем щите так и не подключена.

Дмитрий Н:
Вот так выглядит весь бардак после ремонта