Тематический раздел > Защита и Заземление

Дёргает током

<< < (2/3) > >>

Shturman:

--- Цитировать ---Землю вывел на отопление (5 этаж, последний)
--- Конец цитаты ---
это вы, типа заземлили через трубу отопления?

SlavaSv:

--- Цитата: Shturman от 22.01.2013, 17:42:22 ---
--- Цитировать ---Землю вывел на отопление (5 этаж, последний)
--- Конец цитаты ---
это вы, типа заземлили через трубу отопления?

--- Конец цитаты ---
На подводящую трубу отопления. Она уходит на чердак. Сверху идет тепло.

dcent25:
Соедините между собой ,трубы отопления и холодной и горячей воды  медным проводом не менее 4 мм .кв. и ванну соедините с  с водопроводными трубами .и попробуйте опять померять

Какой то "спец" подключил отмотку на батарею отопления....


Бьет все время или в определенное время?

waspet:

--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 16:59:44 ---  между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В.

--- Конец цитаты ---
А если попробовать отключить напряжение в своей квартире и снова измерить между краном и заземлением. Узнаем откуда утечка от соседей или собственного производства.

dcent25:

--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 17:30:57 ---Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.

--- Конец цитаты ---

Напряжение 0.3 вольта не является опасным  для жизни ,а вот ток всего 100 мА является смертельным !
Измерять между трубами может и не надо ,а вот когда вас бьет ,можно осторожно и измерить напряжение и ток.
Один конец прибора  зажмите в руке ,а вторым  коснитесь или струи воды с крана ,который бьется ,или самого крана....

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии