Дёргает током
SlavaSv:
Дергает током от душа и от газовой плиты. Газовая плита заземлена. Заземление есть везде и выведено на сантехнику. На заземлении напряжения нет. Все электро приборы исправны. У газ. плиты, между ее корпусом и заземлением напряжение 0 В. А между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В. В чем дело? Как убрать? Может просто отсоединить заземление?
electro:
--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 16:59:44 ---Газовая плита заземлена.
--- Конец цитаты ---
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой
dcent25:
Ток измерять не пробовали ?
обратите внимание на качество контакта при измерении ..
Трубы и водопроводные стояки пластиковые или металлические?
Какой у вас этаж?
Есть ли теплые полы?
SlavaSv:
--- Цитата: electro от 22.01.2013, 17:09:35 ---
--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 16:59:44 ---Газовая плита заземлена.
--- Конец цитаты ---
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой
--- Конец цитаты ---
Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний). Сопротивление заземления не знаю, но само есть, проверял лампой. Высокочувствительная индикаторная отвертка землю тоже показывает. Душ щипает тогда когда находишься в ванной и держишься за ручку душа. "Кусается" периодически.
Теплых полов нет. Трубы металлические.
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
electro:
--- Цитата: SlavaSv от 22.01.2013, 17:30:57 ---Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний).
--- Конец цитаты ---
кирпичный дом металлоконструкций значит практически нет и металлосвязи
не мудрите с заземлением на отопление запрещено подключать
тем более в вашем доме может оказаться такой же ловкач по воровству электроэнергии через отопление и в итоге вы "лежите в душе" пораженные неслабым электротоком