Электро щиток 380v вопрос к электрикам?

<< < (3/5) > >>

Жора екб:
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?

Жора екб:
Замаялся, слишком много инфы, может кто за небольшую денюшку отрисовать всю схему как надо?

aspid_das:

--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 16:00:53 ---Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался

--- Конец цитаты ---

А зачем вам диффы? Дифф это комбинация УЗО и автомата. Но автоматы в схеме уже есть. Поставьте УЗО на группу автоматов это будет гораздо дешевле. Только на ток не менее суммарного тока группы.

aspid_das:
Я бы розетки так не стал подключать. У вас утечка возникнет где нибудь на компрессоре и дифф будет постоянно шлепать и офис без электричества. Объедините группы офис, например, с обогревателем под один дифф, а цех, венткамера и компрессор под другой дифф.

Haidar:
А я бы автоматы под №7 подключил к разным фазам, а не к одной. при включении всех нагрузок уже больше 40А на одной фазе, а ещё котёл, двигатели.