Тематический раздел > Электрощит

Электро щиток 380v вопрос к электрикам?

<< < (2/5) > >>

Жора екб:
Спасибо за ответы, поправил все верно? Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4
Обычный или диф.автомат?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

Skeptik:

--- Цитата: electro от 17.01.2013, 01:57:09 ---
--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?

--- Конец цитаты ---
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА

--- Конец цитаты ---
Эт вы с какой такой бухты барахты 63 Ампера при 40 на водном?! : ) Не ошиблись вы батенька?! : ) Может 32А будет достаточно?

Жора екб:
Господин electro написал, не смею с ним спорить))

--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?

--- Конец цитаты ---
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА

Жора екб:
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
7)Однополюсные автоматы
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсные автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
11)Векторный преобразователь частоты

Skeptik:

--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 13:04:19 ---Господин electro написал, не смею с ним спорить))

--- Конец цитаты ---
Значит так тому и быть : )