Электро щиток 380v вопрос к электрикам?

(1/5) > >>

Жора екб:
Помогите пожалуйста.
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.
4)Четырехполюсной автомат 40А.
5)Однополюсной автомат 6А.
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?
Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).
10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).

dcent25:

--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---Помогите пожалуйста....Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
...

--- Конец цитаты ---

Согласно выданным вам тех. условий.

electro:

--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.

--- Конец цитаты ---

хороший максимальный выбор сечения питающей линии, более 16 квадрат в автомат уже не вставить, хотя смотря какой серии выбрать автомат, мощность на такой кабель составляет 36 кВт


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).

--- Конец цитаты ---

с таким вопросом лучше обратиться к производителям счетчиков, например меркурий или энергомера


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.

--- Конец цитаты ---

если такой автомат оговорен техническими условиями, то он проходит по току по сечению питающей линии
для трехфазной сети, устанавливайте только автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---4)Четырехполюсной автомат 40А.

--- Конец цитаты ---

этот автомат используется в качестве вводного, его можно и завысить до 63 Ампер, чтобы в случае перегрузки не срабатывало у вас два автомата одновременно


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---5)Однополюсной автомат 6А.

--- Конец цитаты ---

не слишком ли много у вас групп освещения, но если размеры бюджета и щита позволяют, то почему бы и нет
только вот на группы мощностью по 1кВт поставьте 10 Ампер
отходящие питающие линии от них сечением не менее 1,5 кв.мм


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?

--- Конец цитаты ---

берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?

--- Конец цитаты ---

в зависимости от важности нагрузки и возможности ее одновременного отключения в случае сработки по утечки вводного узо
возможно на некоторые виды нагрузок установить индивидуальные дифференциальные автоматы
отходящие линии сечением не менее 2,5 кв.мм


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?

--- Конец цитаты ---

в качестве вводного автомата на трехфазные группы возьмите по максимуму на 63 Ампера


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).

--- Конец цитаты ---

все верно, только опять же, все автоамты выбирайте на ток максимального отключения не менее 6000 Ампер


--- Цитата: Жора екб от 16.01.2013, 23:25:09 ---10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).

--- Конец цитаты ---

для 9 кВт достаточно 16 Амперного автомата

Жора екб:
Спасибо за ответы, поправил все верно?
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
5)Однополюсной автомат 6А.
7)Однополюсные диф.автоматы (16А).
8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).
9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Разводка по щитку медным проводом 10кв.

electro:
сложно однозначно сказать верно или нет
вы не указали для нас самое главное
разрешенную мощность по техническим условиям


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.

--- Конец цитаты ---

для вводного токоограничивающего автомата на 40 ампер, кабель по токовым нагрузкам проходит с запасом


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).

--- Конец цитаты ---

ну с этим вопрос лучше к производителям счетчиков обратится


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер

--- Конец цитаты ---

если такой выставлен по техническим условиям, то все правильно


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.

--- Конец цитаты ---

да хорошо подойдет


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---5)Однополюсной автомат 6А.

--- Конец цитаты ---

многовато конечно групп освещения, но "кашу маслом не испортишь"


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---7)Однополюсные диф.автоматы (16А).

--- Конец цитаты ---

однополюсных дифференциальных автоматов я не встречал, только двухполюсных


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).

--- Конец цитаты ---

можно увеличить до 40 Ампер


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

--- Конец цитаты ---

учтите что на электродвигатели помимо автомата требуется для защиты еще тепловое реле


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.

--- Конец цитаты ---

с этим все нормально


--- Цитата: Жора екб от 17.01.2013, 02:28:43 ---Разводка по щитку медным проводом 10кв.

--- Конец цитаты ---

тут лучше применить гребенки для автоматов