ink_elec:
--- Цитата: Вольтонутый от 25.12.2012, 00:39:57 ---А если без учета повторных заземлителей?
--- Конец цитаты ---
Не более 4 Ома в любом случае.
--- Цитата: Вольтонутый от 25.12.2012, 00:39:57 ---к чему относится второе предложение "Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В) должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
--- Конец цитаты ---
При отходящих линиях более одной, R ЗУ на ТП имеет послабление, потому как повторные заземления PEN/PE отходящих линий так же участвуют в защите от перенапряжения. При единственной линии такое недопустимо, так как не исключена возможность обрыва PEN/PE.
Серый:
Главное сделать, чтобы в сборе все было не более 4 Ом. А там уже Энергонадзор или Госинспекция поправит. :)
freshdes:
Тоже этим занялся, спасибо за информацию, очень пригодилось!