Тематический раздел > Защита и Заземление
Сопротивление заземлителя
Вольтонутый:
Добрый вечер уважаемые форумчане. Какое должно быть сопротивление контура заземления непосредственно возле КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
1 вариант: КТП-10/0,4кВ количество отходящих линий 3 шт.
2 вариант: КТП-10/0,4кВ количество отходящих линий 1 шт.
Т. е. построили ТП, смонтировали контур возле ТП и меряем непосредственно только его не подсоединяя отходящие линии.
Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ (ниже) то:
1 вариант: 30 Ом
2 вариант: 4 Ом
или нет? Разъясните пожалуйста.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
dcent25:
--- Цитата: Вольтонутый от 20.12.2012, 23:58:10 ---Добрый вечер уважаемые форумчане. Какое должно быть сопротивление контура заземления непосредственно возле КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
......Т. е. построили ТП, смонтировали контур возле ТП ........
--- Конец цитаты ---
Посмотрите в паспорте на заземляющее устройство или в проекте на заземляющее устройство , в проекте на КТП ,или спросите у проектантов .
Или вы все построили и смонтировали без проекта?
Серый:
4 Ом для заземляющего устройства. И 30 Ом для одного заземлителя. А их может быть в составе заземляющего устройства несколько, там же ясно написано!
ale-yaku:
Согласен с Серым. 4 Ома. Добавлю только, что контур должен находится не возле а вокруг ТП
dcent25:
Не более 4 Ом....
Навигация
Перейти к полной версии