Тематический раздел > Защита и Заземление

Сопротивление заземлителя

<< < (3/4) > >>

dcent25:

--- Цитата: Вольтонутый от 20.12.2012, 23:58:10 ---.....построили ТП, смонтировали контур возле ТП ....
Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ ...Разъясните пожалуйста.

--- Конец цитаты ---
Дядька прокурор объяснит!

Вообще класс !!
Сначала "построили смонтировали...." ,а потом "Если я правильно понимаю пункт 1.7.101 ПУЭ ...Разъясните пожалуйста."...
Это по нашему ....Когда траншею  под трубы копать  будете? А когда асфальт укатывать закончат.

P/S
Так все таки был проект или так сварганили, из подручных средств , силами добровольцев...?

ale-yaku:
Вы, конечно, правы, но не забывайте где живете. Россия. Всё через з или ж как Вам будет угодно

dcent25:
   Мы сначала создаем проблемы ,а затем героически  их решаем .

   В принципе  сопротивление заземляющих устройств устанавливают правила ,с точки зрения  электро безопасности .
Так что если ваши сопротивления заземляющих устройств будут меньше 4 Ом ,это никому не навредит .
  Расчеты  и как выполнить заземляющие устройства можно найти в инэте .
  Если у вас есть возможность измерять сопротивление ,то при значениях более 4 Ом ,добейте дополнительные электроды ......

http://electroforum.su/index.php/topic,32.msg82.html#msg82

Вольтонутый:
Никто ничего не строил :D. Имелось ввиду "например" построили ТП и смонтировали контур возле ТП и т.д. извините если ввел в заблуждение ???
Мне нужно понять, для себя :D, какое должно быть сопротивление заземляющего устройства КТП-10/0,4кВ (без учета повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ):
т.е. в пункте 1.7.101. к чему относится второе предложение  "Это сопротивление (имеется ввиду 4 Ома при 380В) должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.. А если без учета повторных заземлителей? Не всегда от ТП отходят ВЛ.

ЗЫ. Вот привык я разбирать по полочкам все с чем соприкасаюсь по работе. Да, на проверке знаний мы все справно отвечаем - 4 Ома, а вот где и в каком пункте это указано не всегда знаем. Ну смущает меня второе предложение п. 1.7.101 ПУЭ и я решил разобраться. Да и в третьем предложении четко указано что "сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока"

dcent25:
Разбирайтесь "по полочкам ".................
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9635/index.htm
http://www.melem.kz/download/catalog/ktpn_to.pdf
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8713.htm
http://www.tpicorp.ru/project/sistemy-elektrosnabzhenia/transformatornye-podstantcii.html
http://www.vir-electric.com.ua/ShowArticle.aspx?ID=18
http://www.rayax.ru/tex/slovar-ee-p-1/335/index.html
http://electrocontrol.prom.ua/a32609-montazh-transformatornyh-podstantsij.html
http://www.eti.su/articles/visokovoltnaya-tehnika/visokovoltnaya-tehnika_110.html
http://eom.com.ua/index.php?topic=5800.0
Успехов. :-\