pozhilow:

--- Цитата: electro от 02.12.2012, 11:31:22 ---зачем вы так занизили себе мощность после вводного автомата на щите учета, а именно с 40 ампер, на 32
--- Конец цитаты ---

ну выделенной мощности по ТУ у меня 15кВт - это достаточно АВ 25А, хотя сетевая организация уже согласовала и 40А. В принципе, да пставлю и тот на 40А.


--- Цитата: electro от 02.12.2012, 11:31:22 ---я так понял, автоматы на 16 ампер это розеточная группа, на 10 ампер освещение
--- Конец цитаты ---

да так и есть.


--- Цитата: electro от 02.12.2012, 11:31:22 ---розетки кухни и духовку поставьте на одно узо на 63 ампера, а второй этаж отдельно от духовки
--- Конец цитаты ---

По этому поводу поразмышляем, спасибо. На 2м этаже комнатушка одна, врядли там серьезная нагрузка будет,
А есть мнения сколько групп вообще под одно узо  можно поставить? И можно ли под УЗО на 10мА ставить не один прибор а всю ванную?


--- Цитата: electro от 02.12.2012, 11:31:22 ---охрану, телеком и котельную, лучше поставить на разные узо (само собой спальня отдельно от них), а некоторые нагрузки вообще нельзя подключать к узо
--- Конец цитаты ---

какие нагрузки не подключать под УЗО, как их тогда защищать, только АВ?

pozhilow:

--- Цитата: dcent25 от 02.12.2012, 12:26:21 ---Почему провод PEN     ВРУ   подключен к шине РЕ  ВРУ  ,а не к шине N ?
--- Конец цитаты ---

Даже незнаю теперь, чем я руководствовался тогда, как же более правильно разделить PEN

dcent25:

--- Цитата: pozhilow от 02.12.2012, 14:36:02 ---
--- Цитата: dcent25 от 02.12.2012, 12:26:21 ---Почему провод PEN     ВРУ   подключен к шине РЕ  ВРУ  ,а не к шине N ?
--- Конец цитаты ---

Даже незнаю теперь, чем я руководствовался тогда, как же более правильно разделить PEN

--- Конец цитаты ---

Разделять в шкафу ВРУ не надо ,пусть перемычка остается,только РЕN жилу подключите к шине N.


P/S первое  УЗО на входе 63А 300мА считаю лишним ---головная боль и не более....

aspid_das:

--- Цитата: dcent25 от 02.12.2012, 15:43:00 ---P/S первое  УЗО на входе 63А 300мА считаю лишним ---головная боль и не более....

--- Конец цитаты ---

Противопожарная мера.
А PEN по идее должен садиться на общую шину,
от которой отходят:  N, PE, АСУП.
Я чет не понял что именно неправильно.

aspid_das:

--- Цитата: pozhilow от 02.12.2012, 14:18:11 ---может действительно на 30мА будет целесообразно, посмотрю в документации на каменку что там есть.

--- Конец цитаты ---

Не знаю что вы имеете ввиду, но автомат на 10А можно заменить автоматом на 16А
который вполне эффективно защитит кабель 2.5 мм и не даст ложных срабатываний