aspid_das:

--- Цитата: pozhilow от 02.12.2012, 14:31:42 ---А есть мнения сколько групп вообще под одно узо  можно поставить? И можно ли под УЗО на 10мА ставить не один прибор а всю ванную?

--- Конец цитаты ---

Каждая нагрузка имеет утечку. Под одним УЗО утечки суммируются.
Если занизить номинал на УЗО или подключить к нему несколько потребителей
то суммарная утечка вызовет ложные срабатывания.
30мА считается порогом опасного для человека тока.

sergey_sav®:

--- Цитата: dcent25 от 02.12.2012, 15:43:00 ---Разделять в шкафу ВРУ не надо ,пусть перемычка остается,только РЕN жилу подключите к шине N.

--- Конец цитаты ---
Система TNCS - разделение предусмотрено применяемой схемой.
PEN проводник вводного кабеля всегда подключается к шине РЕ!

dcent25:
Но не вводным кабелем....
Разве что шина РЕ -есть металлический корпус  ВРУ.....

sergey_sav®:
При чём тут металлический корпус ВРУ?
Вводной щит может быть и пластиковым, на этот счёт запретов нет. И в любом случае в щите должны быть раздельные шины РЕ и N, и к первой из них подключается совмещённый нулевой проводник. Не надо фантазировать.

dcent25:

--- Цитата: aspid_das от 02.12.2012, 18:28:53 ---...
А PEN  и заземление по идее должен садиться на общую шину, "
от которой отходят:  N, PE, АСУП.
....

--- Конец цитаты ---
Полностью поддерживаю!