aspid_das:
--- Цитата: pozhilow от 02.12.2012, 14:31:42 ---А есть мнения сколько групп вообще под одно узо можно поставить? И можно ли под УЗО на 10мА ставить не один прибор а всю ванную?
--- Конец цитаты ---
Каждая нагрузка имеет утечку. Под одним УЗО утечки суммируются.
Если занизить номинал на УЗО или подключить к нему несколько потребителей
то суммарная утечка вызовет ложные срабатывания.
30мА считается порогом опасного для человека тока.
sergey_sav®:
--- Цитата: dcent25 от 02.12.2012, 15:43:00 ---Разделять в шкафу ВРУ не надо ,пусть перемычка остается,только РЕN жилу подключите к шине N.
--- Конец цитаты ---
Система TNCS - разделение предусмотрено применяемой схемой.
PEN проводник вводного кабеля всегда подключается к шине РЕ!
dcent25:
Но не вводным кабелем....
Разве что шина РЕ -есть металлический корпус ВРУ.....
sergey_sav®:
При чём тут металлический корпус ВРУ?
Вводной щит может быть и пластиковым, на этот счёт запретов нет. И в любом случае в щите должны быть раздельные шины РЕ и N, и к первой из них подключается совмещённый нулевой проводник. Не надо фантазировать.
dcent25:
--- Цитата: aspid_das от 02.12.2012, 18:28:53 ---...
А PEN и заземление по идее должен садиться на общую шину, "
от которой отходят: N, PE, АСУП.
....
--- Конец цитаты ---
Полностью поддерживаю!