  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: расчёт нагрузки
« Ответ #10 : 28.11.2012, 01:53:45 »
это провод одножильный под крышей . нагрузка постоянная - куча калориферов ( теплопушки и масляные радиаторы)
это мне очень не нравится.

Под крышей это не хорошо,необходима  механическая защита .
 Тогда "проложен на воздухе" не подходит.
Цитата: Валдис
ну почему два то ?? у меня и напряжение и сечение известны .
Я имел ввиду только 2, их очень много .......
« Последнее редактирование: 28.11.2012, 02:14:48 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: расчёт нагрузки
« Ответ #11 : 28.11.2012, 02:00:22 »
а ещё есть сомнения в законности сей линии
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Валдис

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Валдис - ученик
Re: расчёт нагрузки
« Ответ #12 : 28.11.2012, 02:11:45 »
а ещё есть сомнения в законности сей линии
да . реальные проекты я очень редко вижу .... обычно делаетца для одной задачи  и в процессе работы всё это меняетца миллион раз ..... в результате дурдом ... :P
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: расчёт нагрузки
« Ответ #13 : 28.11.2012, 02:49:42 »
  если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные  ;)) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Валдис

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Валдис - ученик
Re: расчёт нагрузки
« Ответ #14 : 05.12.2012, 00:04:04 »
  если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные  ;)) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.
большое спасибо  за расчёты .....на линии этой уже висит постоянно 8 кВт и кратковременно ( до 60-ти минут ) 10 кВт.. померяю напряжение с нагрузкой ...
электрофорум, форум электриков