если можно то какие нибудь формулы для расчетов ...
Расчёт предельно прост. По табличкам (если нашли правильные
) определяем предельно допустимый ток через открыто проложенный медный провод сечением 4 мм2. Предполагаю, что это будет где-то до 40А.
Теперь учтём потери на длине 250*2=500 метров одиночного провода.
(0,0175/4)*500= 2,2 (Ом)
40*2,2= 88 (В) Такое падение напряжения возможно на проводах при токе в 40А, что недопустимо. Значит надо уменьшать нагрузку.
Можно посчитать от противного, то есть, принять величину допустимых потерь. Например, для нагревателей 10% не беда...
227*0,1 = 22,7 В
22,7/2,2 = 10 (А)
То есть при такой линии при приемлемых потерях на предложенный кабель можно повесить нагрузку не более 2,2 кВт.