Электрофорум
Электрификация => Общий электротехнический форум => Тема начата: vadik от 12.11.2015, 22:06:26
-
Здравствуйте.Нужна помощь в подключении.Нужно подключить 2 розетки и 3-х клавишный выключатель,чтобы из них одна клавиша отключала все питание,вторая включала 1 лампочку,и третья 2 лампочки.Все это будет на балконе,поэтому нужно правильное и надежное подключение.Для это купил провод ввнг ls 2*2.5мм и гофру.Все соединения планирую через быстрозажимные клеммы.Насчет распред коробки не уверен,нужна ли,так как расстояние под обшивкой 2см,а таких коробок не встречал.клеммы.Провод будет тянутся от розетки смежной комнаты.Буду благодарен за наглядную схему для чайника.Если нужна доп.информация,отвечу.Спасибо.
-
Ну вот вам схема... Не знаю уж понятно ли?
(http://s47.radikal.ru/i117/1511/e1/b04fa2765afdt.jpg) (http://radikal.ru/fp/7de065a2f9b848328ff2747af2231a86)
-
Ну вот вам схема... Не знаю уж понятно ли?
([url]http://s47.radikal.ru/i117/1511/e1/b04fa2765afdt.jpg[/url]) ([url]http://radikal.ru/fp/7de065a2f9b848328ff2747af2231a86[/url])
если я правильно понял
so1 и s02-розетки
la1,la2,la3- лампы
s1,s2,s3- клавиши выключателя.
какие провода L и N не ясно(что из них + и -,N масса ?).
и какая клавиша будет гасить все электричество тоже не понял,s1?
что значат черные точки(соединения?) и белые кружочки.
если so1 и s02-розетки,то не ясно как они работают,если к ним подходят по одному проводу к каждой.они соединены между собой?
хотел бы узнать,есть ли другие вариции такого подключения.например-провода на розетки отдельно и на лампы отдельно,так не проще или ваша схема имеет правильный,финальный вид?Спасибо.
-
Схема составлена точно по Вашему техническому заданию. Количество проводов (одножильных) в сторону ламп не менее трех. Минимум четыре провода к выключателю. Розетка на схеме обозначена как "двойная" к ней подходят соответственно два провода, нужно две отдельных - плюс два провода. Все соединения проводов необходимо собрать в распаячной коробке (на Вашем чертеже не указана). Вообще-то, что-бы не "заморачиваться" - лучше позвать простого электрика и показать ему схему Ваших желаний.
-
Схема составлена точно по Вашему техническому заданию. Количество проводов (одножильных) в сторону ламп не менее трех. Минимум четыре провода к выключателю. Розетка на схеме обозначена как "двойная" к ней подходят соответственно два провода, нужно две отдельных - плюс два провода. Все соединения проводов необходимо собрать в распаячной коробке (на Вашем чертеже не указана). Вообще-то, что-бы не "заморачиваться" - лучше позвать простого электрика и показать ему схему Ваших желаний.
откуда одножильные провода?Я написал что у меня один провод 2*2,5.Насчет розеток понял,по схеме надо провод N довести до S01 и с нее же на s02 сделать перемычку из провода L.По поводу не "заморачиваться" отвечу так-иногда нехватает знаний,но это незначит,что у меня нет рук ;)
-
....какие провода L и N не ясно(что из них + и -,N масса ?).
...что значат черные точки(соединения?) и белые кружочки.
если so1 и s02-розетки,то не ясно как они работают,если к ним подходят по одному проводу к каждой.они соединены между собой?...
...По поводу не "заморачиваться" отвечу так-иногда не хватает знаний,но это не значит,что у меня нет рук ;)
Краткий справочник домашнего электрика, (http://electro.narod.ru/download/9000213456.htm)
-
Схема составлена точно по Вашему техническому заданию. Количество проводов (одножильных) в сторону ламп не менее трех. Минимум четыре провода к выключателю. Розетка на схеме обозначена как "двойная" к ней подходят соответственно два провода, нужно две отдельных - плюс два провода. Все соединения проводов необходимо собрать в распаячной коробке (на Вашем чертеже не указана). Вообще-то, что-бы не "заморачиваться" - лучше позвать простого электрика и показать ему схему Ваших желаний.
откуда одножильные провода?Я написал что у меня один провод 2*2,5.Насчет розеток понял,по схеме надо провод N довести до S01 и с нее же на s02 сделать перемычку из провода L.По поводу не "заморачиваться" отвечу так-иногда нехватает знаний,но это незначит,что у меня нет рук ;)
Просто (один провод 2*2,5) по Вашим словам и есть две жилы (одножильных) в моем варианте. Насчет правильных рук - я и не сомневаюсь - уж поверьте! А в познаниях - я вот то-же в графических редакторах слабоват, могу от руки набросать - но сразу предупреждаю - объяснять что такое соединение (черная точка на схеме) не буду!!! Кстати пока писал появилась сноска на хорошую книжку.
-
....какие провода L и N не ясно(что из них + и -,N масса ?).
...что значат черные точки(соединения?) и белые кружочки.
если so1 и s02-розетки,то не ясно как они работают,если к ним подходят по одному проводу к каждой.они соединены между собой?...
...По поводу не "заморачиваться" отвечу так-иногда не хватает знаний,но это не значит,что у меня нет рук ;)
Краткий справочник домашнего электрика, ([url]http://electro.narod.ru/download/9000213456.htm[/url])
спасибо.почитаю.
-
Вот от руки набросал....
-
Вот от руки набросал....
Благодарю.схему вашу понял.получается до коробки идет 2*2,5,а дальше использовать 1*2,5.правильно понял?
-
Зря вы через выключатель розетку. Во-первых гореть будет контактик. Мало ли, может обогреватель включите.
Во-вторый двойной выключатель коммутировать удобнее. Хотите отключать питание из безопасности?
Тогда поставьте маленький бокс модуля 3-4 в нем дифф. Через него запитаете все оборудование,
в боксе сделаете необходимые соединения. Они будут доступны для обслуживания.
И безопасность и эстетика.
-
Зря вы через выключатель розетку. Во-первых гореть будет контактик. Мало ли, может обогреватель включите.
может и обогреватель,может и чайник,по большому счету на всякий случай.а почему будет гореть?цель как раз сделать так,чтобы не пришлось разбирать обшивку стены.И как сделать ,чтобы не горел?И как обесточить розетки,если не через выключатель?Это действительно плохая затея?
Во-вторый двойной выключатель коммутировать удобнее. Хотите отключать питание из безопасности?
коммутировать может и удобнее,а на практике может и не удобно получится(между розетками планируется метр расстояния).Да,хочу питание отключать,в целях безопасности.До того как решил сюда написать,мне посоветовали каким то образом провести проводку одним проводом 2*2,5,делая разрывы через клеммы.А посмотрев ваши схемы,понял,что этот провод нужен только до распред.коробки(но и ее может не будет,зависит найду подходящую,чтобы спрятать под обшивкой 2см),а дальше коробки использовать надо 1*,25.Эх зря купил столько 2*2,25..
Тогда поставьте маленький бокс модуля 3-4 в нем дифф. Через него запитаете все оборудование,
в боксе сделаете необходимые соединения. Они будут доступны для обслуживания.
И безопасность и эстетика.
чем отличается бокс от распред коробки?только что дифф поместить?если я этот бокс,а в нем дифф аккуратно поставлю под потолком,неудобно будет обесточивать.а выключатель вроде щелк и все.
-
а дальше коробки использовать надо 1*,25
Да нет там никакого одиночного провода, разве что в перемычках!
Книжку то прочтите, что скинули... тогда хоть доброй половины вопросов не возникнет... ;)
И про бокс с дифами забудьте на время... для начала, хоть простейшую схему соберите.
А чтобы не горели контакты, достаточно взять выключатели и розетки, на которых написано "16А". И втыкайте хоть чайник, хоть обогреватель, хоть... только не всё сразу.
-
Ох, не верю я в коммутационные возможности выключателя. Да и не удобно это, постоянно машинально будете выключать вместе со светом. А бокс это и есть самое простое расключение. На нулевую шину можно все нули усадить. Да и дифф будет уместен на балконе, особенно если в основном щите его нет. Никаких одиночных проводов у вас не используется. На схеме показаны одиночные чтобы был понятен принцип работы схемы. Например на выключателе у вас по схеме 4 одиночных, а на практике коммутируете 2 двойных. Кстати чем обшивать будете? Не деревом ли?
-
Добавить к сказанному нечего,спорить бесмысленно.Попробуйте подобрать распредкоробку для кабель канала.Они есть невысокие.
-
Вот от руки набросал....
Благодарю.схему вашу понял.получается до коробки идет 2*2,5,а дальше использовать 1*2,5.правильно понял?
Я бы использовал на освещение по данной схеме провод 3*1,5 - то-есть три одножильных проводника в одной оболочке сечением 1.5 кв.мм.
-
А чтобы не горели контакты, достаточно взять выключатели и розетки, на которых написано "16А".
Попробуйте подобрать распредкоробку для кабель канала.Они есть невысокие.
учтем
Сообщения объединены: 13.11.2015, 17:07:57
Я бы использовал на освещение по данной схеме провод 3*1,5 - то-есть три одножильных проводника в одной оболочке сечением 1.5 кв.мм.
поздно.весь метраж кабеля 2*2,5 куплен.да и земли нет у меня,если только на 0 третий провод.
Сообщения объединены: 13.11.2015, 17:15:20
дифф будет уместен на балконе, особенно если в основном щите его нет.
в щитке есть.насчет диффа подумаю и узо.надо понять,что уместнее.если будет кз,то чтобы не стояло из этих устройств,всеравно в щитке отключится?
Никаких одиночных проводов у вас не используется. На схеме показаны одиночные чтобы был понятен принцип работы схемы. Например на выключателе у вас по схеме 4 одиночных, а на практике коммутируете 2 двойных.
над схемой покумекаю на выходных и прикину на практике.заодно проработаю вариант,с боксом,коробкой.
Кстати чем обшивать будете? Не деревом ли?
нет,панели пвх.на крайний случай,возможно ламинированный мдф.