Тогда уже нужно говорить не глядя на схему, а вообще - опираясь на статистику отказов. Блоки отваливают от сети как технологическими защитами, так и релейными. Возможные причины:
- непереключение дутьевого вентилятора с 1 на 2 скорость;
- ложная работа земляной защиты при попадании животных;
- перегорание тиристора или предохранителя в системе возбуждения;
- плохой контакт в цепях трансформаторов напряжения защит генератора;
- неисправность реле может вызвать ложную работу защиты;
- ошибочные действия пресонала;
- до фига чего еще...