Автомат 63А

<< < (2/2)

Hager:
Короче, дело так - шкаф управления нагревательными секциями, 2 вида кабелей резистив и самрег, реактивная общая мощность 44кВт. Отсюда вопрос  -  не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении.

Shturman:

--- Цитировать ---Отсюда вопрос  -  не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении.
--- Конец цитаты ---
не вырубиться, тем более что ток в 67 А будет только 30 сек.

dcent25:

--- Цитата: Hager от 26.10.2012, 11:59:50 ---...Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении.

--- Конец цитаты ---
Как часто включения?