Тематический раздел > Электрощит
Автомат 63А
Hager:
Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает связка - 3х фазный автомат+ УЗО (оба 63А) если дать ток в 67 ампер?
Shturman:
В теории при токе в 67 А автомат на 63 А вообще не сработает (если речь о модульных автоматах широкого применения). Автомат входит в зону срабатывания при Iн*1.13=63*1,13=71,19 А. Вот начиная от этого значения тепловой расцепитель начинает розогреваться. При токе допустим 72 А отключение произойдет где-то через час, а то и больше (нужно смотреть ВТХ конкретного автомата)
dcent25:
Привет.
--- Цитата: Hager от 25.10.2012, 19:48:53 ---Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает...... - 3х фазный автомат.......если дать ток в 67 ампер?
--- Конец цитаты ---
http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_VA4729_47100.htm
Плюс к этому температура окружающего воздуха ,наличие в щите нагрева от других автоматов ,катушек и естественная вентиляция щита.
--- Цитата: Hager от 25.10.2012, 19:48:53 ---Подскажите как долго в теории до срабатывания по ........ проработает........ УЗО ... 63А..?
--- Конец цитаты ---
УЗО 63А может обладать разным временем срабатывания (селективные УЗО типа G и типа S);
Максимальное время срабатывания УЗО нормируется как 0,3 секунды.
Высококачественными можно считать УЗО с временем срабатывания меньше или равным 0,1 секунды.
Столь высокая скорость срабатывания является невостребованной и на практике вполне достаточно скоростей срабатывания УЗО в диапазоне от 40 до 100 мсек при номинальном токе утечки.
danilll:
Если щит при температуре плюс 40(лето),то сработает в общем случае,быстрее,а если прри минус 30,то может и вовсе не сработать.
Shturman:
И еще. Если стоит автомат на 63 А то УЗО которое работает с ним в паре должно быть с током на одну ступень выше во избежании подгорония контактов УЗО при превышении тока выше значения 63 А. Поскольку при токе в 63 А автомат точно еще не отключиться а для УЗО это уже максимальный ток контактов.