Автор Тема: Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой  (Прочитано 95311 раз)

Оффлайн kymax

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 68
  • kymax - ученик
    • E-mail
  • Skype: kymaxim
А у вас вся нагрузка квартиры идет через диф? Т.е. с дифа на квартиру идет провод и в квартире разделяется на три ветки через автоматы 25+16+16? Если каким-то образом нуль со щита соединится с нулем на выходе дифа это тоже вызовет срабатывание.
Если вы точно, абсолютно уверены что по перезрузке диф не срабатывает, ищем утечку. Методика тоже описана ранее. Включаем один из трех автоматов и гоняем оборудование которое подключено на него.
Если срабатывания нет - работаем со следующим автоматом. Если есть - гоняем каждый из потребителей по очереди.
через диф только кухня, а далее делится как я писал выше, 25-панель, 16-шкаф и 16-розетки. с дифа приходят ноль и фаза, ноль пошел на шину а фаза на автоматы. с автоматов фаза на розетки ноль с шины на розетки земля с шины тоже на розетки
ребят, вы не ругайтесь! просто электрик в управляющей компании лох педальный! пришел мля ко мне проверять что это у меня вышибает диф(так он даже не знал что это диф пока я ему не сказал, а думал что это узо простое) с отверткой одной... чуть по лестнице его не спустил! просто хочется самому разобраться что-к чему, извините за назойливость и "тупость"...
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 16:48:06 от kymax »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Еще раз: нуль с выхода диф должен питать только ту нагрузку, которая питается с его фазы.
Если нуль берется с выхода диф а фаза с какого-то автомата который с диф не связан это вызовет срабатывания диф
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kymax

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 68
  • kymax - ученик
    • E-mail
  • Skype: kymaxim
Еще раз: нуль с выхода диф должен питать только ту нагрузку, которая питается с его фазы.
Если нуль берется с выхода диф а фаза с какого-то автомата который с диф не связан это вызовет срабатывания диф
т.е. выходящие из дифа ноль и фаза должны идти только до потребителя т.е. до розетки? если так, то получается щиток в квартире неправильный! и либо так либо из щита в подъезде нужно убрать диф и поставить ... что именно?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
На диф подается фаза и нуль. выход с диф может идти на розетку сразу, может разделяться
несколькими автоматами на несколько цепей. Но нуль питания этих цепей должен быть именно с выхода диф и больше ниоткуда.
для того чтобы сказать что и как вам переделывать надо знать что и как уже сделано. вы бы хоть схему какую ни на есть нарисовали.
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kymax

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 68
  • kymax - ученик
    • E-mail
  • Skype: kymaxim
На диф подается фаза и нуль. выход с диф может идти на розетку сразу, может разделяться
несколькими автоматами на несколько цепей. Но нуль питания этих цепей должен быть именно с выхода диф и больше ниоткуда.
для того чтобы сказать что и как вам переделывать надо знать что и как уже сделано. вы бы хоть схему какую ни на есть нарисовали.
а вот это фото не пойдет? это щит в квартире... приходящий провод фаза+ноль с дифа.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kymax

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 68
  • kymax - ученик
    • E-mail
  • Skype: kymaxim
Но нуль питания этих цепей должен быть именно с выхода диф и больше ниоткуда.
получается так и есть! с дифа пришло фаза+ноль+земля. фаза ушла на три автомата, земля на шину, ноль на шину!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Тогда все верно. пробуйте гонять по одному автомату. подключайте на него максимум нагрузки по возможности
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kymax

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 68
  • kymax - ученик
    • E-mail
  • Skype: kymaxim
Тогда все верно.
тьфу... ну хоть что-то я умею))
пробуйте гонять по одному автомату. подключайте на него максимум нагрузки по возможности
вот тут начинается самое интересное: диф ведет себя абсолютно по разному)))
включаю 16А на нем висит комп 600Вт+холодильник+розетк(воткнул в нее панель просто вставил в розетку даже не включая питания) и сработал диф!!!
теперь воткнул вместо панели в розетку духовой шкаф-все нормально.
следом воткнул опять панель-все нормально)) уже даже смешно)))
выдернул панель и шкаф, включил обратно панель-и о чудо опять сработал диф
теперь воткнул панель, НО вилку ткнул наоборот(где читал в инете об этом)-о! чудо диф не сработал.
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 17:31:38 от kymax »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
в панеле часом не соединены нуль с заземлением под один болт? Проверьте!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kymax

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 68
  • kymax - ученик
    • E-mail
  • Skype: kymaxim
в панеле часом не соединены нуль с заземлением под один болт? Проверьте!
вот такое я увидел под крышкой панели, три провода разведены
добавлю, что снизу на панели есть наклейка на которой указано что суммарная мощность 3,5Квт
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 17:52:14 от kymax »
электрофорум, форум электриков