Мое понимание его слов ... все провода на скрутках ... они без коробок ... замазаны в стену ...
я об этом с первого поста писал)) ну да ладно.
всем большое СПС!!! за ответы...
в итоге что было сделано:
из щита в подъезде от ДИФавтомата IEK С40 30ma идет в квартиру провод 6кв
от этого провода ответвляется через автомат ABB С25 провод 4кв и уходит на варочную панель макс мощностью 4,7кВт
также от провода 6кв ответвляется через автомат АВВ С16 провод 2,5кв у уходит на духовой шкаф макс мощностью 3,3кВт
и наконец третий провод 2,5кв через автомат АВВ С16 уходит на розетки: комп 700Вт, холодильник, вытяжка, и розетка для бытовых приборов.
вопрос 1:
после всех ваших постов, указов и "ругательств меня", скажите, ВСЕ ЛИ ТАК Я СДЕЛАЛ?
вопрос 2:
если вдруг в подъезде сработает ДИФ, то что это МОЖЕТ БЫТЬ? косяки с проводкой, подключением розеток исключен, т.к. делал все сам лично, проводку чуть ли не "облизывал))", розетки все подключал одинаково (слева-ноль справа-фаза); так же исключены какие либо косяки с бытовой техникой, т.к. ВСЕ абсолютно новое не более 3 месяцев (комп, шкаф, панель, холодильник и т.д.)