Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 64289 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #80 : 04.12.2012, 23:24:20 »
Topmo3,  рисуйте не точку, а линию с тремя точками (шину) и прокатит... Только стоит хорошо подумать, может посмотреть в сторону системы ТТ?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #81 : 04.12.2012, 23:29:14 »
Topmo3,  рисуйте не точку, а линию с тремя точками (шину) и прокатит... Только стоит хорошо подумать, может посмотреть в сторону системы ТТ?
Блин ... опять толкаете гуглить ... поймите, я долго проработал на заводе, а там в основном краны, станки и транспорт ... с "внутрянкой" на Вы. Что за ТТ? Трансформатор тока что ли?

з.ы. а кому "прокатит" ... никто не будет проверять ... все для себя. "Я тока счас жить начинаю"(с)  :)
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 23:32:36 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #82 : 04.12.2012, 23:40:21 »
Слева tn-c-s, справа TT

И как интересно пользоваться абревиатурой (писать с маленькой буквы всё?...), если движок форума выдаёт такие перлы?


Цитировать
Следующие ошибки возникли при попытке отправки сообщения:
Сообщение не должно содержать так много заглавных букв

« Последнее редактирование: 04.12.2012, 23:41:52 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #83 : 04.12.2012, 23:50:39 »
поймите, я долго проработал на заводе, а там в основном краны, станки и транспорт ... с "внутрянкой" на Вы. Что за ТТ? Трансформатор тока что ли?
Гост Р 50571.3-94 (50571.3-2009) Защита от поражений электрическим током - ознакомьтесь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #84 : 05.12.2012, 00:51:09 »
... стоит хорошо подумать, может посмотреть в сторону системы ТТ?
Я именно так и поступил, когда делал монтаж проводки в новом санузле. Посчитал, что будет более безопасно. Ибо наши РЭСовцы грешат перефазировкой на свое усмотрение и повторные заземления на опорах обычно отсутствуют.
« Последнее редактирование: 05.12.2012, 00:55:11 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #85 : 05.12.2012, 18:48:33 »
Слева tn-c-s, справа TT
т.е. по правой схеме, УЗО, тоже отработает сразу, при пробое фазы на корпус, не дожидаясь человека, с его шаловливыми ручками?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #86 : 05.12.2012, 19:24:42 »
Обе схемы работоспособны. И УЗО при утечке сработает в обоих случаях.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #87 : 05.12.2012, 20:04:30 »
Обе схемы работоспособны. И УЗО при утечке сработает в обоих случаях.
Спасибо.
электрофорум, форум электриков