Автор Тема: схема щита 380/15кВт  (Прочитано 66188 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #70 : 04.12.2012, 03:26:43 »
Ну ну... А ведомо ли Вам, что в проводнике PEN недопустимо устанавливать коммутационные аппараты, так же, как и в цепи РЕ?
А вроде никто еще не предлагал устанавливать ... с чем связан вопрос?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #71 : 04.12.2012, 14:48:21 »
Сдесь согласен, с sergey_sav®, до и после УЗО всегда n-ое количество фаз и N

Если мы условились что имеем TN-C-S и имеем разделение рабочего и защитного нулей
в ВРУ то все что после нулевой шины это N а не PEN, это не вызовет путаницы
при коммутации в других щитах. Хотя понятно что гальванически они соединены.
А вот если мы ставим УЗО в TN-C то провод на входе УЗО можем смело обозвать PEN
а с выхода УЗО иметь N
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #72 : 04.12.2012, 15:57:40 »

А вот если мы ставим УЗО в TN-C то провод на входе УЗО можем смело обозвать PEN
а с выхода УЗО иметь N
УЗО в трехфазной цепи в системе TNC вне закона.  Есть соответствующий пункт в ПУЭ. Также вспоминаем, что коммутационные аппараты в цепи. PEN проводника запрещены.
Этот же запрет касается и однофазных линий, где PEN. проводника не может быть по определению (исключение ответвление от ВЛ)
Так что, на УЗО и приходит и уходит только N!!!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #73 : 04.12.2012, 19:45:50 »
УЗО в трехфазной цепи в системе TNC вне закона.Есть соответствующий пункт в ПУЭ
 

Я понимаю что в ПУЭ вы подкованы. А если попросту своими словами, то почему?

Цитировать
Также вспоминаем, что коммутационные аппараты в цепи. PEN проводника запрещены.

Ну да. Опять буква закона. Запрещены потому, что если после коммутационного аппарата мы используем
PEN как защитный проводник, то аппарат отключен - защиты нет. Но мы то его так не используем.
Конечно строго говоря по правилам вы правы. Особо и спорить было  не о чем
Довольно странная картина когда на входе аппрата в него заходит провод желто зеленый с синими полосами а выходит синий
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #74 : 04.12.2012, 20:15:43 »
Ну пока все еще тут ... весной буду проводить "электрификацию" на огороде. Три фазы не дают, 25А - потолок. Вопрос ... общая концепция, организации защиты, на прилагаемой схеме - по ПУЭ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #75 : 04.12.2012, 20:43:44 »
Цитировать
Довольно странная картина когда на входе аппрата в него заходит провод желто зеленый с синими полосами а выходит синий
А кто заставляет использовать "провод желто зеленый с синими полосами" ?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #76 : 04.12.2012, 22:20:41 »
Вопрос ... общая концепция, организации защиты, на прилагаемой схеме - по ПУЭ?
Нет, вы делите N.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #77 : 04.12.2012, 22:23:48 »
Нет, вы делите N.
На огороде разрешается.
1.7.145. ... Допускается ... одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов... питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ...
« Последнее редактирование: 04.12.2012, 22:50:25 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #78 : 04.12.2012, 23:07:55 »
На огороде разрешается.
Вам говорят о делении N. N и PEN это разные вещи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: схема щита 380/15кВт
« Ответ #79 : 04.12.2012, 23:20:30 »
Вам говорят о делении N. N и PEN это разные вещи.
т.е. если я на схеме напишу вместо N ... PEN, будет все правильно? Или имеется в виду, что нельзя таким образом, организовать себе РЕ_ проводник, которым, я собирался охватить все приборы, требующие заземления.
электрофорум, форум электриков