sergey_sav®:

--- Цитата: sylfaen от 03.12.2018, 01:47:23 ---автоматы АЕ1031. Только тепловой расцепитель....

--- Конец цитаты ---
Не только тепловой, аднакама. ;)

--- Цитировать ---Структура условного обозначения: АЕ1031  -  Х  ХХХ

АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25А, однополюсный

Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока:
     1 - электромагнитный и тепловой;
     2 - тепловой.

ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения ГОСТ 15150-69: УХЛ4; 04; Т3.
--- Конец цитаты ---

electro:
последствия применения перемычки выполненной из кусочков провода
довольно хорошие автоматы, заказчик не ограничивал электрика в средствах
но профиАнальный электрик и времени затратил больше на их изготовление, и в итоге аварийная ситуация





electro:
вот такими проводками были соединены автоматы, если изготовить цельный вариант соединения шлейфа, такого не произошло бы
http://electro.narod.ru/information/loop.htm



electro:
достаточно было поставить достаточно доступную по цене и наличию, однополюсную шину (гребенку)
и красиво, и надежно



electro:
вот ещё одно из последствий применения шлейфов (перемычек) на автоматах, из кусочков провода
в середине на нижнем ряду дифференциальных автоматов загорелось соединение между автоматами и перекинулось на верхний ряд