Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков

Ужасы нашего электрика

<< < (65/65)

sylfaen:
три дня назад ремонтировал щит - трехфазная гребенка простреливала между фазами несколько раз (сырое помещение), пока не выжгла вводной автомат. В щитах сырых помещений и в наружных распредщитах при трехфазной разводке надежнее разводка шлейфом, но без разрыва проводника. При однофазной разводке альтернативы гребенке нет.

electro:
принимаю "наследство" от предыдущего электрика

sylfaen:
Вчера получил сюрприз от природы. Ночью пропало электричество, по всем трем фазам (живу в частном доме). Прошелся с фонарем вдоль подключки к ПЛ-0,4 кВ, вроде все цело, лег спать. Утром вызвал бригаду РЭС, думал, из-за ветра оборвало подключение СИП к ПЛ. Оказалось, на СИП два прогара проводов, где проходил сквозь крону дерева. Кора дерева протерла изоляцию, и короткое замыкание. Восстанавливали 2 часа, ветки посрезал лично. Хорошо, что авария не в новогоднюю ночь. Век живи, век учись. Совет - следите за линией электроснабжения, чтобы не касалась ни к чему.