Вот такое сегодня переделывал. Это называется ввод в квартиру. В этажном щите : 2 однополюсных автомата ( на фазе и нуле )
на 16 А. На вводе ( на фото ) -2 однополюсных автомата ( на фазе и нуле ) на 32 А. И гофра.. Со щита до коробки - медь 4 кв мм
от коробки до кухни ( через ванную комнату ) - 1,5 кв мм. И на нем -
12 розеток ! Ей богу было желание поймать мастера и дать в рыло.
Смог переделать: разделить нагрузку в этажном щите , на ноль -шинку и убрал эти автоматы. С правой стороны, метрах в трёх, ещё коробка на комнаты. Штробил, сменил провода На кухне переделать уже ничего не получится ( про 1,5 квадрата перед хозяйкой промолчал . Кухню долбить ,по новой, она не даст. А спать спокойно перестанет. Ну хоть нагрузка на кухне ограничена -16 А вводного автомата.
Смотрел ещё товарный чек ,которым мастер отчитался перед хозяйкой :Набор шестигранников …