SHTuZER:
CD446J - УЗО 40А на схеме CD441J - УЗО 40А или я не туда смотрю.

Hager:
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет

electro:

--- Цитата: Hager от 17.10.2012, 17:34:48 ---Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией.
--- Конец цитаты ---
и в чем сложность схема собрана правильно, хотя можно было бы УЗО поставить перед автоматами MY132, после контактора ES340

--- Цитата: Hager от 18.10.2012, 12:14:54 ---это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
--- Конец цитаты ---
если не считать что вы несколько раз ошиблись в артикуле
то схема вполне работоспособна

один из проводов на нагревательном кабеле подключаете к автоматам MY132
другой конец провод на нулевую шину N около этих автоматов
а оплетку нагревательного кабеля подключаете к шине PE (заземления)

Hager:
Всем спасибо! Шкаф собран и отправлен в Ставрополь.