Тематический раздел > Электрощит

Шкаф управления схема

(1/2) > >>

Hager:
Господа! Нужна критика линейной схемы шкафа управления. Питание 3 фазы 32А, на схеме MY332 - 3х полюсный автомат, CD446J - УЗО 40А, ES340 - контактор 3 н.о. 40А катушка 230v, SVN 121 и 122 индикаторы, MY 116 и MY 132 - автоматы 16 и 32 А соответственно, РТ-400 - терморегулятор. Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией. Помогите

waspet:
Больше на гирлянду с лампочками похожа. А для чего нужна эта схема.

sergey67:
Имхо, всё верно, правда, если катушку запитывают контакты РТ400 (его схема то не показана) и вторые концы греющих кабелей подключить к нейтрали, а оболочку (если имеется) - к РЕ.

dcent25:
Привет
А как бы  нарисовать  нормальную схему?

А где катушка MY332  ?

Почему узо стоит после  MY332 ?

Hager:
My 332 - автомат трехфазный. РТ-400 питается через автомат 16А, а в клеммы для подключения греющей жилы включена катушка контактора, т.к. релюха РТ 8А.