Тематический раздел > Защита и Заземление

Проводка на технику без заземления

(1/5) > >>

vood5:
Так сложилось, что срочно нужно было доустановить 4 розетки на кухне: одна на стиралку, одна на электрическую духовку, одна на электрочайник и четвертая запасная (ремонт на кухне давно делал, была всего одна розетка !!! для холодильника, все другое через удлинитель, вот задолбался включать-выключать, на новый ремонт денег нет, решил только сделать дополнительные розетки). Пришел электрик, покумекал, поехали в магазин - закупились. Сразу скажу - с электрикой не дружу, так что доверился ему полностью. Но потом даже мое полное незнание предмета выдало вопрос: почему установили двухжильный кабель и розетки без заземления ? Электрик ответил: у меня заземления нет на щитке, так что смысла с трехжильного кабеля и розеток с заземлением нет никакого. На щитке установил автомат на 25 А. Вот и все, робота сделана, приборы подключены, все работает, но беспокойство не проходит. Как же без заземления ??? Тем более не мобилку собираюсь заряжать, а стиралку, чайник, духовку, иногда микроволновку... Все подключено параллельно, одним кабелем. Действительно ли неочем беспокоится или-же все сделано через одно место и рано или поздно ждать момента, когда напряжение пробьет на прибор и будь здоров ? А если гроза ? Блин, тревожно мне... Но если электрик все-таки прав, то что получается - все заземление в других розетках по квартире - бутафория ??? Ничего не понимаю. Отпишитесь, кто владеет темой, буду премного благодарен.

electro:

--- Цитата: vood5 от 07.10.2012, 01:29:28 ---Но потом даже мое полное незнание предмета выдало вопрос: почему установили двухжильный кабель и розетки без заземления ? Электрик ответил: у меня заземления нет на щитке, так что смысла с трехжильного кабеля и розеток с заземлением нет никакого.
--- Конец цитаты ---
какого года постройки ваш дом, какие полы у вас на кухне


--- Цитата: vood5 от 07.10.2012, 01:29:28 ---На щитке установил автомат на 25 А.
--- Конец цитаты ---
для дополнительной защиты установите на вводе дифференциальный автомат на 25 Ампер, с током сработки на утечку 30 мА

опишите расположение вашей кухни оносительно лестничного марша подъезда, общая стена или нет
лучше зарисуйте план расположения этажного щита и вашей кухни

aspid_das:
Да, диффавтомат или УЗО на вводе вполне решают проблему утечки на корпус. Ед.., что просит заземления это стиралка, у нее при вращении барабана на корпусе может появляться статика, которая будет неприятно пощипывать.

dcent25:

--- Цитата: vood5 от 07.10.2012, 01:29:28 --- Действительно ли неочем беспокоится или-же все сделано через одно место и рано или поздно ждать момента, когда напряжение пробьет на прибор и будь здоров ? А если гроза ? Блин, тревожно мне... Но если электрик все-таки прав, то что получается - все заземление в других розетках по квартире - бутафория ??? Ничего не понимаю. Отпишитесь, кто владеет темой, буду премного благодарен.

--- Конец цитаты ---


Привет
   Вообще то все бытовые приборы в основном выполнены с двойной изоляцией(изоляция провода электрооборудования  +изоляция электрооборудования от корпуса бытового прибора или полностью  изготовление корпуса из пластмасс).Поэтому не все приборы необходимо заземлять (занулять).Если бытовые приборы и необходимо заземлять(занулять),то они оснащены специальной вилкой с заземляющим контактом      или у них на корпусе есть клемма со значком "земля"           
     От грозы вас эти меры защиты не спасут  .
     Насчет других розеток по квартире ничего сказать не могу.Необходимо  вскрыть крышку розетки (предварительно отключив напряжение) и глянуть что там, и по возможности  измерить сопротивление между заземляющим контактом, и металлическим корпусом вводного щитка.

aspid_das
"  Да, диффавтомат или УЗО на вводе вполне решают проблему утечки на корпус. ......."

  Хорошее предложение .
  Я бы еще посоветовал поставить этот   диффавтомат или УЗО в щитке,только  на ваши дополнительные розетки.

SHTuZER:
Автомат на 25А это здорово, но на сколько помнью, в старых домах проводка на 16 А вроде. Поправьте если ошибаюсь. Дополнительные розетки все сидят на одном кабеле друг за другом? Что за кабель у Вас (марка) ? Полагаете можно одновременно включить всю Вашу технику на кухне?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии