Разное > Обо всём

Автоматическое включение резерва как наглядное пособие

<< < (3/7) > >>

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 05.10.2012, 20:56:26 ---
--- Цитата: dcent25 от 05.10.2012, 15:24:20 --- ... может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт ...
--- Конец цитаты ---
А можно поподробней? Откуда сомнения?

--- Конец цитаты ---


Привет.
 При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя  К2.  Пускателя К2  разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).


     Сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?

Topmo3:

--- Цитата: dcent25 от 05.10.2012, 22:38:02 ---Привет.
 При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя  К2.  Пускателя К2  разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).
...
--- Конец цитаты ---
Почему остановились? Тогда продолжу я ...

... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?

з.ы. Перечитайте первый пост, плз, тама дано задание на наглядное пособие и список оборудования. Вот в этих рамках и надо ...

Topmo3:

--- Цитата: dcent25 от 05.10.2012, 22:38:02 ---     Сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?

--- Конец цитаты ---
Будь моя воля, я бы поставил просто промежуточное реле ... без всяких задержек, но по условию ...  :D

Лифтовик:
Выглядит это всё вот так:

dcent25:
Привет Лифтовик и Topmo3

Судя по фото схема предложенная выше  Topmo3 вам подходит,только надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя.
Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш  АВР ?


 
--- Цитата: Topmo3 ---"Почему остановились? Тогда продолжу я ...

... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?"

--- Конец цитаты ---
......продолжаю.  Да так и будет ,если ввода будут пропадать поочередно.
  Но когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и  Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные  К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1.Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
   Поэтому у меня и  сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
 