Автоматическое включение резерва как наглядное пособие
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 05.10.2012, 20:56:26 ---
--- Цитата: dcent25 от 05.10.2012, 15:24:20 --- ... может быть включит ввод Л2 (используя контакты К3 ,реле К3), но не факт ...
--- Конец цитаты ---
А можно поподробней? Откуда сомнения?
--- Конец цитаты ---
Привет.
При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя К2. Пускателя К2 разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).
Сомнения в типе и работе реле времени К3
И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3, реле К3?
Или задержка срабатывания двух контактов К3, реле К3 разная ?
Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
Topmo3:
--- Цитата: dcent25 от 05.10.2012, 22:38:02 ---Привет.
При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя К2. Пускателя К2 разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).
...
--- Конец цитаты ---
Почему остановились? Тогда продолжу я ...
... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?
з.ы. Перечитайте первый пост, плз, тама дано задание на наглядное пособие и список оборудования. Вот в этих рамках и надо ...
Topmo3:
--- Цитата: dcent25 от 05.10.2012, 22:38:02 --- Сомнения в типе и работе реле времени К3
И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3, реле К3?
Или задержка срабатывания двух контактов К3, реле К3 разная ?
Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
--- Конец цитаты ---
Будь моя воля, я бы поставил просто промежуточное реле ... без всяких задержек, но по условию ... :D
Лифтовик:
Выглядит это всё вот так:
dcent25:
Привет Лифтовик и Topmo3
Судя по фото схема предложенная выше Topmo3 вам подходит,только надо еще добавить контакты и провода для потребителя.
Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш АВР ?
--- Цитата: Topmo3 ---"Почему остановились? Тогда продолжу я ...
... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?"
--- Конец цитаты ---
......продолжаю. Да так и будет ,если ввода будут пропадать поочередно.
Но когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1.Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
Поэтому у меня и сомнения в типе и работе реле времени К3
И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3, реле К3?
Или задержка срабатывания двух контактов К3, реле К3 разная ?
Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
Навигация