Разное > Обо всём

Автоматическое включение резерва как наглядное пособие

<< < (4/7) > >>

Topmo3:
dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?

--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя...
--- Конец цитаты ---
Потребителем в схеме является лампочка La3.

--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш  АВР ? ...
--- Конец цитаты ---
Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.

--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
...
--- Конец цитаты ---
Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 06.10.2012, 19:33:19 ---dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?

--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя...
--- Конец цитаты ---
Потребителем в схеме является лампочка La3.

--- Конец цитаты ---
Согласен перемудрил .

--- Цитата: Topmo3 от 06.10.2012, 19:33:19 ---Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.
--- Конец цитаты ---

Не согласен - мощность равна  номинальной мощности которую могут пропустить контакты пускателя, коммутационные провода нагрузки и автоматический выключатель.



--- Цитата: Topmo3 ---Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.

--- Конец цитаты ---
Еще раз повторяю при одновременном пропадании двух вводов ( очень большая авария погасло 2 ТП от которых приходило 220 на АВР) и затем одновременно включились 2 ввода (Одновременно подали напряжение по двум ТП (засекционировали их по высокой или низкой стороне)

P/S
Человеку для диплома нужна модернизированная схема ,предлагаю еще один вариант,
Комплектующие я думаю докупит .........
Ввода должны быть сфазированы  (не две разноименных  фазы ).

Topmo3:
Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 06.10.2012, 23:29:00 ---Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?

--- Конец цитаты ---


 И я про то же,"... рассмотреть работу схемы до конца" при моем варианте отключения и появления напряжения пожалуйста повторюсь  с окончанием :
   -  "... когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и  Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные  К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1."
   - "... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1." Это ваша версия.
...
  - мгновенно включится реле К3  вместе с  пускателем К2  и контактом К2 в цепи нагрузки(Ла3) , с , задержкой времени включится замыкающий контакт К3 возле разомкнутого контакта К2(блокировка пускат. К1) и с задержкой времени включится замыкающий контакт К3 (возле пускателя К1)
  -  сработает пускатель К1 и своими контактами разорвет цепь пускателя К2 отключит  нагрузку (Ла3) контактом К2 и одновременно подключит нагрузку(Ла3)контактом К2
 -произойдет двойное перещелкивание нагрузки,при коммутации большой мощности это может привести к не желаемым результатам
 
 
Вообще что за обозначение разных контактов одними названиями...? Вот "Это уже похоже на тролинг ..."
 

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 05.10.2012, 01:58:00 --- electro ... В sPlan_е такое реле называется delayed drop-out  по версии от PROMT ... отсроченный, уволенный.
Этот перевод похож на пневмореле?

--- Конец цитаты ---

Очень тяжело объяснять по такой схеме .......

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии