Разное > Обо всём
Автоматическое включение резерва как наглядное пособие
Topmo3:
dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?
--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... надо еще добавить контакты и провода для потребителя...
--- Конец цитаты ---
Потребителем в схеме является лампочка La3.
--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш АВР ? ...
--- Конец цитаты ---
Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.
--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
...
--- Конец цитаты ---
Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 06.10.2012, 19:33:19 ---dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?
--- Цитата: dcent25 от 06.10.2012, 11:03:08 ---... надо еще добавить контакты и провода для потребителя...
--- Конец цитаты ---
Потребителем в схеме является лампочка La3.
--- Конец цитаты ---
Согласен перемудрил .
--- Цитата: Topmo3 от 06.10.2012, 19:33:19 ---Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.
--- Конец цитаты ---
Не согласен - мощность равна номинальной мощности которую могут пропустить контакты пускателя, коммутационные провода нагрузки и автоматический выключатель.
--- Цитата: Topmo3 ---Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.
--- Конец цитаты ---
Еще раз повторяю при одновременном пропадании двух вводов ( очень большая авария погасло 2 ТП от которых приходило 220 на АВР) и затем одновременно включились 2 ввода (Одновременно подали напряжение по двум ТП (засекционировали их по высокой или низкой стороне)
P/S
Человеку для диплома нужна модернизированная схема ,предлагаю еще один вариант,
Комплектующие я думаю докупит .........
Ввода должны быть сфазированы (не две разноименных фазы ).
Topmo3:
Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 06.10.2012, 23:29:00 ---Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?
--- Конец цитаты ---
И я про то же,"... рассмотреть работу схемы до конца" при моем варианте отключения и появления напряжения пожалуйста повторюсь с окончанием :
- "... когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1."
- "... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1." Это ваша версия.
...
- мгновенно включится реле К3 вместе с пускателем К2 и контактом К2 в цепи нагрузки(Ла3) , с , задержкой времени включится замыкающий контакт К3 возле разомкнутого контакта К2(блокировка пускат. К1) и с задержкой времени включится замыкающий контакт К3 (возле пускателя К1)
- сработает пускатель К1 и своими контактами разорвет цепь пускателя К2 отключит нагрузку (Ла3) контактом К2 и одновременно подключит нагрузку(Ла3)контактом К2
-произойдет двойное перещелкивание нагрузки,при коммутации большой мощности это может привести к не желаемым результатам
Вообще что за обозначение разных контактов одними названиями...? Вот "Это уже похоже на тролинг ..."
dcent25:
--- Цитата: Topmo3 от 05.10.2012, 01:58:00 --- electro ... В sPlan_е такое реле называется delayed drop-out по версии от PROMT ... отсроченный, уволенный.
Этот перевод похож на пневмореле?
--- Конец цитаты ---
Очень тяжело объяснять по такой схеме .......
Навигация