Тематический раздел > Защита и Заземление

Можно ли таким образом подключить зануление?

<< < (7/8) > >>

nikola38:
Вообще если плита и стиральная машина находятся рядом лучше их корпуса соеденить. Все лучше нежели они будут находиться под разными потенциалами.

SHTuZER:
Может N разделить на два проводника. L + N(1) запустить на УЗО и , далее, на стиралку.  N(2) в ообход УЗО на корпус стиралки? УЗО должно срабатывать на разность токов между N(1) и N(2). Или неправ?

Shturman:

--- Цитировать ---УЗО должно срабатывать на разность токов между N(1) и N(2). Или неправ?
--- Конец цитаты ---
Нет. Узо срабатывает на разность токов L и N(1)

SHTuZER:

--- Цитата: Shturman от 24.09.2012, 13:16:07 ---разность токов L и N(1)

--- Конец цитаты ---
Так и должна появится эта разность токов.  Предположим, между корпусом (N2) и фазой  L появится утечка, часть тока пойдет мимо УЗО N(1) .

Shturman:
Правильно. В N1 ток будет меньше чем в L на это и среагирует УЗО