danilll:

--- Цитировать ---но не до такой же степени?
--- Конец цитаты ---
Ну а поченму бы и нет? Напряжение в линии не должнол падать больше,чем на 11 %,тоесть,разница на счётчиках  была бы 11 %. Померяйте напряжение на счётчике в ТП,и на счётчике потребителя,при нагрузке,близкой к номинальной,и сразу всё поймёте. П.С. у нас на производстве свой дизельгенератор,на нём всегда примерно 400 вольт лнейное,а на сварочник на "демонтажном" участке доходит только 360.,тоесть 10-процентные потери . И всем похрену.

danilll:
Ну или ещё один вариант про ваш случай-повреждена изоляция кабелей,и утечка в землю.
Тоже вполне возможно.

client76:
Пробой изоляции думаю можно исключить. Всем зданиям не больше 3 лет, проводка новая.
Сейчас посчитал потери через программу "электрик". http://elektrik-soft.ru/

Озадачен. В понедельник займусь практической работой, мультик в зубы и по коням.