Автор Тема: подключение трансформаторов тока ТШП  (Прочитано 48104 раз)

сергей

  • Гость
у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5

а как насчет фотографии

схемы подключения для всех трансформаторов тока, практически одинаковы
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm
http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html

со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель

на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз
« Последнее редактирование: 09.09.2011, 13:00:15 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
я так понимаю это вот эти трансформаторы



так на них подробно все написано и контакты И1, И2, Л1

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн мурманчанин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • мурманчанин - ученик
    • E-mail
Нам подключили счетчик,но он не работает.В чем ошибка электрика?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Трансформаторы тока и ввод счотчика опломбированы,или есть доступ для того,чтоб мультиметром прозвонить? и перед ТТ есть рубильник или ещё чтото, чтоб отключить узел учота перед прозвонкой?

Сообщения объединены: 03.03.2015, 04:47:33
и чтото  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи.
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 04:47:33 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Не выполнено заземление вторичных цепей трансформатора тока. Счётчик на сколько ампер? Счётчик похоже на
прямое включение. Либо не правильно подключены генераторные проводники.
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 07:22:32 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Судя по количеству контактов-счётчик прямоточный.А где же крышка,закрывающая контакты?Вот если бы фото с разделанным пучком проводов и маркой счётчика....

Сообщения объединены: 03.03.2015, 07:25:28
Не видно провода питания на счётчик.
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 07:25:28 от виталя »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн мурманчанин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • мурманчанин - ученик
    • E-mail
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты  как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
В соответствие с ПУЭ п.3.4.23 : Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.

Обычно Заземление ведут с И1.Три ТТ три заземляющих проводника жёлто-зелёных,
либо промаркированные жёлто-зелёной изолентой до точки заземления.
На самом ТТ должна быть маркировка И1, И2 ,U, Л1(L1).
С И1 первого ТТ идёт провод на первую клемму счётчика , с И2 на третью клемму счётчика, с U или
с шины со строны Л1(L1) провод идёт на втроую клемму счётчика. А у Вас зачемто брошена
перемычка с U на Л1(L1).
Должно быть так:

На схеме не показаны провода заземления.
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 13:15:24 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
А действительно, фазные провода от сети похое к счотчику не подключены, он думает,что напряжение =0,вот и не считает потребление.

Сообщения объединены: 03.03.2015, 13:07:56
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты  как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
Стрелками нарисовать нельзя, так как никто не помнит расположение контактов всех счотчиков. Берёте паспорт ссчотчика, и смотрите схему подключения. Потом отключаете узел учота от сети( если это возможно) , и мультиметром проверяете схему
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 13:08:21 от danilll »
Конец тока-не есть конец света