Автор Тема: Подключение трансформатора ТПП 322-220-50К  (Прочитано 19309 раз)

SKYBOY

  • Гость
Здравствуйте имеется трансформатор ТПП 322-220-50К нужно получить от него наибольшее напряжение и ток . Подскажите как для этого соединить его обмотки .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
12 с 13, 14 с 15, 16 с 17, 18 с 19, 20 с 21, а напряжение снимать с 11 и 22, будет 65В 3,2 А
Как вариант 11 и 13, 12 и 14, тогда будет 10В 6,4А
Или 15 и 17, 16 и 18, тогда 20В 6,4А
Или 19и21,20и22, тогда 2,48В 6,4А


Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТПП322 на 127/220 В:
между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 7 В;
между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 100 В;
между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 20 В;
между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 11 В.


 При использовании трансформаторов ТПП322-127/220 на 127 В необходимо:
соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются;
подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4 (6 и 9).


 При использовании трансформаторов ТПП322-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 3 и 9 или 4 и 8;
подать напряжение 220 В на выводы 2 и 7.

В трансформаторах ТПП322 возможно последовательное и параллельное согласное соединение вторичных обмоток. Последовательное включение различных вторичных обмоток позволяет подобрать необходимое выходное напряжение, параллельное - повысить мощность на выходных обмотках. При последовательном включении обмоток с разными допустимыми токами ток через обмотки не должен превышать минимально допустимого. Параллельное соединение допускается только для тех обмоток, напряжение на зажимах которых одинаковы.

Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

SKYBOY

  • Гость
Такой вариант будет работать ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
врядли, сгорит
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
С данных п.1
Соединить последовательно:
1 секция 11-12 + 15-16 + 19-20,
2 секция 13-14 + 17-18 + 21-22
Соединить 11+13 и 20+22, с них и снять 32,48В /6,4А
Ток можно увеличить в 1,5 раза, уменьшив напряжение до 20В.
« Последнее редактирование: 10.09.2012, 12:37:30 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"