Тематический раздел > Электрощит

Апгрейд щитка этажного

(1/3) > >>

tank:
Доброго времени суток, ув. коллеги!
Решил освежить проводку в квартире и начать естественно со своей половины этажного щитка (левая сторона на фото). В щиток заведены две "фазы" и один "ноль" проводами АПВ 25. Через счетчик "фаза" подается на старые пакетники 16А (освещение, розетки) и 40А (электроплита), рабочий "ноль" – на клеммник (на фото чуть правее и выше пакетников). Я решил удалить пакетники, вместо них установить клеммную колодку, через которую подключить кабель ПВС (3х6) до квартирного щитка с ВА на 40А. Затем делать разводку внутри. Вопрос, откуда взять защитный "ноль"? Если с "нулевого" клеммника до счетчика (на фото слева внизу)?..

client76:
По моему лучший вариант - взять фазу и ноль прямо от счетчика. Вызвать электрика из сетей, он же и пломбу обратно поставит. Лишние клеммники ни к чему.

tank:
Так оно так и будет: после счетчика L и N через свои клеммники попадают непосредственно в квартирный ЩОС (т.е. "фазный" провод вместо пакетника коммутируется клеммником и дальше на квартирный ввод) . Вопрос в другом: можно ли от "нулевого" клеммника стояка взять РЕ?..

®-~=АН32=~-©:
лучше уж тогда от корпуса щита )) и контур под окно

electro:

--- Цитата: tank от 04.09.2012, 23:04:04 ---Вопрос в другом: можно ли от "нулевого" клеммника стояка взять РЕ?..

--- Конец цитаты ---

да можно но только не с самих нулевых клемм
а лучше поставьте "орешек" сжим У733

прямо на нулевой провод стояка
также сделайте свой рабочий ноль, который идет на счетчик, да и фазу не помешает

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии