Автор Тема: Греется частотник ИНВЕРТЕК  (Прочитано 16516 раз)

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
  Добрый вечер. Я не електрик , но возникла проблема и я прошу о помощи. У меня стоит двигатель 15 кВт. и частотник 15 кВт. при роботе двигателя частотник показывает превышение по амперажу ( больше 31Амп)?, начинает нагреватся и отключается(авария на частотнике) . Подскажите может быть такая проблема из-за кабеля, которым подключен двигатель к частотнику, он у меня 1,5мм ? Или что мне делать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #1 : 03.09.2012, 22:45:33 »
Цитировать
Подскажите может быть такая проблема из-за кабеля, которым подключен двигатель к частотнику, он у меня 1,5мм ?
Думаю проблема именно в этом. Кабель нагреваеться его сопротивление при нагреве возростает соответственно возрастает ток. 1,5 мм это очень мало для такой нагрузки. Меняйте кабель однозначно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #2 : 03.09.2012, 23:09:09 »
Привет.

Раньше работало?
Укажите  пожалуйста тип двигателя и частотника.
Витковое  на двигателе проверять пробовали?
Усилие на валу двигателя проверять пробовали?
 На скольких фазах работает частотник ?



  P.S.
http://sofit.com.ua/catalogue/nizkovoltnoe_oborudovanie/chastotnuj-preobrazovatel/altivar_31_atv31hd15n4t_15_kvt/
« Последнее редактирование: 03.09.2012, 23:46:40 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #3 : 03.09.2012, 23:12:24 »
для 3-х фазника ток правомерный. меняйте на 4мм
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #4 : 04.09.2012, 09:35:48 »
Цитировать
Автор: Шева:  ...Подскажите может быть такая проблема из-за кабеля, которым подключен двигатель к частотнику, он у меня 1,5мм ? Или что мне делать?
   
   Кабель без сомнения нужен бОльшего сечения, но на нагрев частотника он не повлияет.  Влияет только перегрузка частотника (соответственно, из-за перегрузки двигателя). 
  Чем загружен двигатель, ведь он по мощности "впритык" к мощности частотника, но ток в его обмотках сильно зависит от механической нагрузки на валу.
  Если нет регулятора загрузки агрегата, то нужно контролировать загрузку вручную.  Поясните, что за агрегат приводит в движение двигатель, каков характер его нагрузки ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #5 : 04.09.2012, 12:43:56 »
Двигатель асинхронный , 3 фазы , приводит в действие центробежный водяной насос высокого давления .  Частотник ИНВЕРТЕК 3 фазы. И еще, обизательно ли нужно подключать двигатель с частотником  екранированым кабелем?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #6 : 04.09.2012, 14:21:01 »
Цитировать
Кабель без сомнения нужен бОльшего сечения, но на нагрев частотника он не повлияет.
Это как сказать, не так всё однозначно. При тонком и длинном кабелюке напряжение на двигателе и напряжение на выходе значительно разнятся, блок контроля напряжения получает ложное завышенное значение и как на это отреагирует алгоритм управления частотного регулятора, одному разработчику известно :D
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #7 : 04.09.2012, 15:27:58 »
Двигатель асинхронный , 3 фазы , приводит в действие центробежный водяной насос высокого давления .  Частотник ИНВЕРТЕК 3 фазы. И еще, обизательно ли нужно подключать двигатель с частотником  екранированым кабелем?

Привет.
Движок от насоса отсоединить наверное не представляется возможности.?

Интересно есть ли байпас  в частотнике или он все время работает через  полупроводниковую силовую часть?
Если байпас не работает ,это может быть причиной нагрева.

  Еще можно попробовать включить двигатель напрямую ,при заполненном насосе и закрытой на выпуске задвижкой..
 А затем открывать задвижку контролируя ток двигателя до выхода на номинальный.
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 15:38:59 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #8 : 04.09.2012, 20:33:09 »
Сегодня поменяли кабель на 4мм. , но результатов никаких. Расстояние  между двигателем и частотником около 2-х метров. Снять насос с двигателя нельзя , а так же  включать двигатель напрямую , потому что  механических задвижок, или кранов нету. Стоят електромагнитные клапана. Вот такая ситуация. Сейчас стоит вопрос, что менять двигатель на более мочный (18кВт.) и частотник под него , или оставить старый частотник на 15 кВт. и поменять один двигатель(разные мнения по поводу будет ли работать такой частотник с двигателем большей мочности)
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 20:38:56 от Шева »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #9 : 04.09.2012, 22:48:31 »
Сегодня поменяли кабель на 4мм. , но результатов никаких. Расстояние  между двигателем и частотником около 2-х метров. Снять насос с двигателя нельзя , а так же  включать двигатель напрямую , потому что  механических задвижок, или кранов нету. Стоят електромагнитные клапана. Вот такая ситуация. Сейчас стоит вопрос, что менять двигатель на более мочный (18кВт.) и частотник под него , или оставить старый частотник на 15 кВт. и поменять один двигатель(разные мнения по поводу будет ли работать такой частотник с двигателем большей мочности)


Привет.

Как насчет байпаса ( включения контактора ,параллельно силовой части частотника ,после разгона двигателя)?

Цитата: Шева
"Сейчас стоит вопрос, что менять двигатель на более мочный (18кВт.)"
Что вы хотите этим добиться,уменьшения оборотов ?

« Последнее редактирование: 04.09.2012, 22:52:46 от dcent25 »

Dcent25