Тематический раздел > Электрооборудование
стабилизатор 5000va насколько отличается от 5 кВт
andrey:
мощность стабилизатора 5000va насколько она отличается от5кВт и отличается ли Яя
danilll:
Да ,отличается,5000 VA- это 5 кило Вольт*Ампер,тоесть полная мощьность-в ней учитывается реактивная и активная нагрузка, а 5 КВТ- это активная мощьность,без учёта реактивной.
активная нагрузка-превращает электроэнергию в тепло,её создают-кипятильник,утюг.
реактивная нагрузка-превращает электроэнергию в энергию,отличную от тепла- её создают электродвигатель,дроссель,трансформатор,(они не чисто реактивная нагрузка,активная тоже в них присутствует)
electro:
--- Цитата: andrey от 29.08.2012, 23:23:51 ---мощность стабилизатора 5000va
--- Конец цитаты ---
в любом случае стабилизатор не может длительно работать под максимальной нагрузкой
стандартное правило, длительно допустимая нагрузка на стабилизатор равна половине от его полной мощности
andrey:
спасибо за информацию
DAIM:
5000 ВА = 5 кВт при условии, что cos фи нагрузки равен 1, а входное напряжение равно 220 вольт (в большинстве моделей - не менее 190 вольт). Производитель не может предугадать, какую нагрузку (с каким косинусом фи) и при каком входном напряжении вы будете подключать к стабилизатору, поэтому и указывают максимальную мощность в ВА.
--- Цитата: electro от 30.08.2012, 00:18:09 ---в любом случае стабилизатор не может длительно работать под максимальной нагрузкой
стандартное правило, длительно допустимая нагрузка на стабилизатор равна половине от его полной мощности
--- Конец цитаты ---
Во-первых, стабилизатор (нормальный, а не китайское УГ типа Ресанты) может работать при максимальной нагрузке постоянно (в ТТХ всегда указан дополнительно уровень перегрузки). А общепринятое правило для жилых домов, квартир и т.д., если не известен точный косинус фи потребителей, принимать его значение равным 0,7. Итого: при входном напряжении более 190 вольт (для типичной квартиры) 5000 ВА = 3500 Вт.
Навигация
Перейти к полной версии