Электрики Киева! Хватит сбивать цены!
aspid_das:
Возможно, не буду спорить. Тогда еще более странно, фаза сверху, ноль снизу...Сечение вводного провода и того что из автомата выходит несоразмерно.
Ну а сварка? Очевидно же что часть проводников не проварено. А как вам нравится отвод от контура заземления?
sergey_sav®:
--- Цитата: aspid_das от 16.01.2017, 20:23:08 ---Ну а сварка? Очевидно же что часть проводников не проварено.
--- Конец цитаты ---
Пожалуй, при таком количестве проводников в самый раз колодку применять (там даже фотка такая есть)... ;)
Кстати в инструкции на сварку цветных металлов в электротехническом производстве оговаривается только суммарное сечение 10 мм2 для сварки меди угольными электродами .
danilll:
--- Цитировать ---Ну а сварка? Очевидно же что часть проводников не проварено
--- Конец цитаты ---
не самый лучший вариант,я бы сверху скрутки одел гильзу и опрессовал
--- Цитировать ---А как вам нравится отвод от контура заземления?
--- Конец цитаты ---
ни как не нравится
Сообщения объединены: 17.01.2017, 05:49:24
--- Цитировать ---Что бы стать хорошим электриком нужно иметь опыт работы не менее 5 лет
--- Конец цитаты ---
не дохрена ли?
electro:
контур заземления, сварные швы слабоватые, глубина траншеи сантиметров 30-40, а то и меньше, при необходимости 70 см (Карякин)
отвод выполнен непонятно чем, вроде обычным кабелем и прикручен на саморез что ли
рекомендую свое заземление http://electro.narod.ru/zazemleno/grounding_mat.htm
довольно сложная схема сборки электрощита, особенно подключение реле времени EG071
реле подключены напрямую от УЗО
понятно что подключение временное, еще не задействовано верхняя рейка с приборами защиты
все соединения автоматов выполнены не шинами, а перемычками причем наверняка раздельными
а если и применяются шины, то в трехфазном щите ставят однополюсные шины (гребенки)
и на одной рейке, идет одноименная фаза, на всех автоматах, я не настаиваю, но считаю такие схемы плохо модернизируются