порядок включения диф автомата и защиты от 380В

<< < (2/4) > >>

Lias:
Спасибо еще раз!

sylfaen:
Для холодильника и кондиционера 10 с маловато будет. Компрессор не перезапустится.

Lias:
я читал в инструкции реле но другого что 4 -5 мин нужно ставить время включения после нормализации напряжения - как раз связано с компрессорами холодильника...

Shturman:

--- Цитировать ---я читал в инструкции реле но другого что 4 -5 мин нужно ставить время включения после нормализации напряжения - как раз связано с компрессорами холодильника...
--- Конец цитаты ---
Ну спорить не буду, раз читали, то ставьте 4-5 мин.

sergey_sav®:
Так оно и есть... до 6 мин.