а подскажите как правильно будит включить:
Квартира - ввод 1 фаза и 1 ноль:
1) Автомат на входе 40А - Счетчик 50А - УЗ14 (защита от скачка напряжения) - Диф афтомат 40А\30mА - нагрузка
или
2) Автомат на входе 40А - Счетчик 50А - Диф афтомат 40А\30mА - УЗ14(защита от скачка напряжения) - нагрузка
Спасибо!
Shturman:
Я не вижу разницы в вариантах подключения. В обоих вариантах УЗ-14 будет защищено от перегрузок автоматом в 40 А. В паспорте на УЗ-14 написано, что оно выдерживает нагрузку 12 кВт (номинальная) и 15 кВт (максимальная). Хотя первый вариант был бы предпочтительнее потому что была бы защита от перенапряжения и для электронной схемы дифавтомата.
Lias:
Спасибо
Lias:
--- Цитата: Shturman от 14.08.2012, 19:35:28 ---Я не вижу разницы в вариантах подключения. В обоих вариантах УЗ-14 будет защищено от перегрузок автоматом в 40 А. В паспорте на УЗ-14 написано, что оно выдерживает нагрузку 12 кВт (номинальная) и 15 кВт (максимальная). Хотя первый вариант был бы предпочтительнее потому что была бы защита от перенапряжения и для электронной схемы дифавтомата.
--- Конец цитаты ---
а может знаете какие параметры выставить на УЗ-14 ? нижнее и верхнее значение напряжения и время ?
Shturman:
190 В нижнее, 260- верхнее, 10 с выдержки думаю будет нормально.