Тематический раздел > Электротехнические материалы

Соединение проводов в разветкоробке провод медь ВВГ НГ

<< < (2/6) > >>

waspet:

--- Цитата: erasure от 20.08.2012, 22:15:04 --- впредь брать многожильный провод ВВП или ШВВП

--- Конец цитаты ---
Вы советуете провод ничего не зная о месте его установки и способе монтажа. И почему провод ВВП или ШВВП лучше чем ВВГ нг

erasure:

--- Цитата: waspet от 20.08.2012, 23:06:45 ---
--- Цитата: erasure от 20.08.2012, 22:15:04 --- впредь брать многожильный провод ВВП или ШВВП

--- Конец цитаты ---
Вы советуете провод ничего не зная о месте его установки и способе монтажа. И почему провод ВВП или ШВВП лучше чем ВВГ нг

--- Конец цитаты ---
1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.

aspid_das:

--- Цитата: erasure от 21.08.2012, 00:50:01 ---1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.

--- Конец цитаты ---

С какого это перепуга шввп того же сечения будет держать в 1.5 раза больше?
Потрудитесь аргументировать. Да и остальные пункты вызывают большое сомнение
(за исключением последнего)

sergey_sav®:

--- Цитата: erasure от 21.08.2012, 00:50:01 ---
1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.

--- Конец цитаты ---
1. бездоказательное и взятое с потолка заявление
2. близко к п.1
3. вообще не понятно о чём...
4. с этой мелочи и надо начинать, она для шабашников первая
5. нуну...  может сравнить с гостовским ВВГнгLS?

DAIM:
Я б тоже хотел узнать о 1,5-кратном преимуществе по нагрузочной способности многожильного провода! Тем более учитывая то, что в России ШВВП выпускается максимум на сечение 0,75 кв.мм... Кстати, как я понял, на Украине ШВВП называют наш ПУГНП.
Далее: при нарушений технологии производства чего меньше вероятность отказа? Производства самого кабеля или производства монтажа?
Про удобство монтажа я б тоже поспорил, т.к. хороший ВВГ достаточно мягкий и податливый. Если уж на то пошло, то можете поискать и ВВГ с многопроволочной жилой.

Навигация