Монтаж разветкоробки правильно или нет?

<< < (3/6) > >>

aspid_das:
ПУЭ 7.1.38
СП31-110-2003 табл 14.2

Skeptik:

--- Цитата: aspid_das от 13.08.2012, 01:11:14 ---ПУЭ 7.1.38
СП31-110-2003 табл 14.2

--- Конец цитаты ---


 ;D ;D ;D Что тебе сказать?!?
У нас с тобой ДВЕ дороги, по моей ты точно пойти не сможешь ->

Skeptik:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Чем короб отличен от металло-гофры?

sergey_sav®:

--- Цитировать ---...отменены согласно приказу Министерства труда Украины...
--- Конец цитаты ---
Нехиленько так, взять и отменить... ;) А что взамен? Или делай как хошь, ибо Украина пошла своим путём, отменив ненужные главы...

--- Цитировать ---Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
Глава 7.5. Электротермические установки (не тронули)
Глава 7.6. Электросварочные установки

--- Конец цитаты ---
Так что, стоит порыть нормативку в поисках замены этих материалов...
имхо

sergey_sav®:

--- Цитата: aspid_das от 13.08.2012, 00:13:04 ---Скрытая проводка по дереву только в трубе (причем толстостенной)

--- Конец цитаты ---
Если быть точным, то для сечений до 2,5 мм2 толщина стенки трубы не нормируется, а посему стальная гофротруба вполне проскакивает по нормативным рамкам... (но не металлорукав Р3-Ц. … Р3-ЦХ )