Тематический раздел > Электротехнические материалы
Монтаж разветкоробки правильно или нет?
Игорькз:
Провода ВВГ НГ медь электрики наружную черную изоляцию распустили перед входом в коробку это нормально? то есть до входа в коробку где то за полсантима уже только одиночная изоляция самих проводов а провода идут просто в штробе без гофры стены бетон
®-~=АН32=~-©:
если не изменяет память то с ошибкой. изоляция должна заводиться в коробку, причем желательно вместе с гофрой, если таковая имеется
Shturman:
Это халтура монтажников.
Skeptik:
--- Цитата: Игорькз от 10.08.2012, 20:22:02 ---Провода ВВГ НГ медь электрики наружную черную изоляцию распустили перед входом в коробку это нормально? то есть до входа в коробку где то за полсантима уже только одиночная изоляция самих проводов а провода идут просто в штробе без гофры стены бетон
--- Конец цитаты ---
О распаячных коробках: Нет разницы что в бетоне, что в земле, что в воздухе ...!
Должно быть примерно так:
maximus:
--- Цитата: Skeptik от 11.08.2012, 02:05:42 ---
--- Цитата: Игорькз от 10.08.2012, 20:22:02 ---Провода ВВГ НГ медь электрики наружную черную изоляцию распустили перед входом в коробку это нормально? то есть до входа в коробку где то за полсантима уже только одиночная изоляция самих проводов а провода идут просто в штробе без гофры стены бетон
--- Конец цитаты ---
О распаячных коробках: Нет разницы что в бетоне, что в земле, что в воздухе ...!
Должно быть примерно так:
--- Конец цитаты ---
вот это грамотно, только не пойму зачем столько отверстий
Навигация