Автор Тема: кабельные сети за подвесным потолком  (Прочитано 27055 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
СП31-110:
 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
 - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

написано же "неметаллических трубах и неметаллических коробах" это либо гофра пхв либо труба пхв либо короба пхв

ПУЭ-6
 2.1.4
 Электропроводки разделяются на следующие виды:
 1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
 При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
 Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

вот Вам способ прокладки фальшпотолок к таковым не относится
тем более сейчас требуют крепить светильники так чтобы при обрушении фальшпотолка они не падали вместе с ним
либо ведётся дополнительное усиление потолка рядом со светильниками

В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ 7-го изд.) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.

то есть рядом с каждым светильником или группой светильников должна быть распред коробка

а докопатся мона до чего угодно если проект был не согласован


 