при КЗ срабатывает АВ С25А(6000) в КЩ и АВ С32(6000) в ЭЩ, (АВ одного производителя).
как я понял
КЩ это квартирный щит
ЭЩ это этажный щит
Какие нужны параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
вы же не описали всю картину вашего квартирного щита
если у вас 25 Ампер вводной автомат, а после него отходят группы автоматов или как
подробности, а лучше плюс еще фотографии
Правильно Вы со щитами всё поняли.
Не будем исходить из моих щитов, предположим, зная что возможен такой эффект, как собрать селективность чтобы подобное не случилось?
Ситуация такая: вводный С32(6000) -> 4мм2 -> групповой С25А(6000) -> 2.5мм2 -> случайный коротыш L+N ----> выбивает обе защиты, по важности горю желанием узнать почему сработка происходит с групповой и вводной защитой
одновременно, ведь так не должно быть?!
ЗЫ- Во всех случаях нагрузка отсутствовала!!!