Электрификация > Общий электротехнический форум
КЗ со стороны электриков реально или блеф?
Игорькз:
Здравствуйте!
Такая ситуация - электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет, разветкоробок и розеток тоже, то есть штробы, провода в них и все, работали не очень грамотно, были портаки, за что удержал с них 10проц за работу, они потом мне звонят и говорят мы тебе за недоплату кз в проводке сделали сам не найдешь доплати остаок и мы приедем уберем кз, это реально или блеф? и если реально почему сам не найду? ведь если не резали провода то кз могли сделать только на концах торчащих проводов?
,
client76:
Из вашего сообщения не очень понятно, подано ли напряжение в новую проводку. Если подано и все работает - какие вопросы? Если не доделано и вы будете вызывать других электриков - они найдут.Ведь спрос то в итоге будет с них.
Прочитал невнимательно поначалу.
Если все кабели видимы, штробы не заделаны - внешним осмотром все определяется легко. В противном случае - прозвонка, проверка под напряжением.
Shturman:
--- Цитировать ---подано ли напряжение в новую проводку
--- Конец цитаты ---
Вряд ли. Автор пишет
--- Цитировать ---электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет, разветкоробок и розеток тоже, то есть штробы, провода в них и все
--- Конец цитаты ---
Прозвоните все провода и дело с концом.
client76:
--- Цитировать ---электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет
--- Конец цитаты ---
Я конечно извиняюсь за свою непонятливость - а что вообще такое левкас? ???
Shturman:
--- Цитировать ---а что вообще такое левкас?
--- Конец цитаты ---
И мне тоже стало интересно ;D
Навигация