Щит учета, офисного помещения в жилом доме, по улице Затаевича 16, город Астана
выделили определенную сумму и в нее необходимо уложится и работу, и материалы
необходимо сделать по предписанию
установить трехтарифный прибор учета
вводной автомат установить согласно технических условий (тех.условие на 13 кВт, от подъездного щита)
заменить вводной кабель
предусмотреть возможность токовых замеров
дополнительно заказчик попросил убрать все скрутки и замазать дыры, как он выразился привести в порядок
До...общий вид
крупный план цита учета
соединение проводов
После...общий вид после модернизации
помимо технических условий пришлось установить щит питания розеток и освещения
все соединения соединил болтовыми клеммами и замуровал в стену